Есть ли какая обязаловка что щит/шкаф должен быть с термореле, для 2х случаев:
1) При превышении температуры включается вентилятор
2) при понижении температуры включается резистор
-
Непонятен вопрос. Если надо включать - включай.
ПС: Шкаф и ящик это из чего сделан щит.
-
Есть ли какая обязаловка что щит/шкаф должен быть с термореле...
Зависит от требований к эксплуатации электрооборудования, населяющего шкаф. А также от климатических условий, в которых он будет эксплуатироваться.
Например, при установке в шкафу частотных преобразователей установка вентиляции обязательна. Ибо он греется от выделяемого ЧП тепла, в результате чего сам ЧП может перегреться и выйти из строя.
Подогрев устанавливается не только при перспективе работать в морозы. Как известно, при понижении температуры влага, содержащаяся в воздухе, имеет способность конденсироваться на металлических и прочих поверхностях. Попадание в ненужное место - короткое замыкание. Поэтому грелки с термостатами в некоторых шкафах, особенно устанавливаемых на улице независимо от IP - нормальное и полезное явление.
-
Есть ли какая обязаловка что щит/шкаф должен быть с термореле...
Зависит от требований к эксплуатации электрооборудования, населяющего шкаф. А также от климатических условий, в которых он будет эксплуатироваться.
Например, при установке в шкафу частотных преобразователей установка вентиляции обязательна. Ибо он греется от выделяемого ЧП тепла, в результате чего сам ЧП может перегреться и выйти из строя.
Я заказывал шкаф со схемой УПП. Также вентилятор (постоянно работающий) запроектировал + решетка с фильтром под забор воздуха. Поставщик поставил Термостат на вентилятор. Вот и спрашиваю.
-
Я заказывал шкаф со схемой УПП. Также вентилятор (постоянно работающий) запроектировал + решетка с фильтром под забор воздуха. Поставщик поставил Термостат на вентилятор. Вот и спрашиваю.
Нормальное решение. Зачем гонять вентилятор, и забивать фильтр если внутри и так нормальная температура. Если УПП без байпаса, то греться будет постоянно.
ПС: Но решетки должно быть две вход и выход воздуха.
-
Поставщик поставил Термостат на вентилятор.
Это стандартное решение.
Антиконденсатные подогреватели в ячейках и шкафах тоже запускаются через термостаты. Зачем летом в жару еще и подогрев гонять?
Вентиляция тоже всегда в шкафах работает только при повышении температуры.
Других вариантов применения просто не бывает, это норма для всех нормальных людей :)
-
Я заказывал шкаф со схемой УПП. Также вентилятор (постоянно работающий) запроектировал + решетка с фильтром под забор воздуха. Поставщик поставил Термостат на вентилятор. Вот и спрашиваю.
Нормальное решение. Зачем гонять вентилятор, и забивать фильтр если внутри и так нормальная температура. Если УПП без байпаса, то греться будет постоянно.
ПС: Но решетки должно быть две вход и выход воздуха.
вторая - это вентилятор с решеткой
-
вторая - это вентилятор с решеткой
Обычно внизу двери щита ставится вентилятор, имеющий решетку с фильтром на всасе. Он загоняет свежий воздух в шкаф. А над ним на двери в верхней ее части ставится просто решетка с фильтром. Через нее горячий воздух выбрасывается наружу. Такая система используется вплоть до напольных шкафов, если существует такая необходимость.
Видел системы с большим количеством напольных шкафов, объединенных в одно РУ и не имеющих перегородок между собой, где вентилятор ставился в одном из крайних шкафов в нижней части двери. А выходная решетка стояла в другом крайнем шкафу в верхней части двери.
Полистайте каталог от Ritta (https://www.mege.ru/upload/RITTAL/docs/Rittal%20технические%20системы%20Воздушное%20охлаждение.pdf)l, там есть много интересного.
-
вторая - это вентилятор с решеткой
Обычно внизу двери щита ставится вентилятор, имеющий решетку с фильтром на всасе. Он загоняет свежий воздух в шкаф. А над ним на двери в верхней ее части ставится просто решетка с фильтром. Через нее горячий воздух выбрасывается наружу. Такая система используется вплоть до напольных шкафов, если существует такая необходимость.
Видел системы с большим количеством напольных шкафов, объединенных в одно РУ и не имеющих перегородок между собой, где вентилятор ставился в одном из крайних шкафов в нижней части двери. А выходная решетка стояла в другом крайнем шкафу в верхней части двери.
Полистайте каталог от Ritta (https://www.mege.ru/upload/RITTAL/docs/Rittal%20технические%20системы%20Воздушное%20охлаждение.pdf)l, там есть много интересного.
именно так и есть. только решетка не в двери - одна в левой стенке щита снизу, вторая в правом вверху. Могу скинуть проект - сюда не поместится
а конкретно артикулы заказанные в щит: FAN102F от ЕКФ вентилятор с фильтром, и отдельно просто решетка
-
вторая - это вентилятор с решеткой
Обычно внизу двери щита ставится вентилятор, имеющий решетку с фильтром на всасе. Он загоняет свежий воздух в шкаф. А над ним на двери в верхней ее части ставится просто решетка с фильтром. Через нее горячий воздух выбрасывается наружу. Такая система используется вплоть до напольных шкафов, если существует такая необходимость.
Видел системы с большим количеством напольных шкафов, объединенных в одно РУ и не имеющих перегородок между собой, где вентилятор ставился в одном из крайних шкафов в нижней части двери. А выходная решетка стояла в другом крайнем шкафу в верхней части двери.
Полистайте каталог от Ritta (https://www.mege.ru/upload/RITTAL/docs/Rittal%20технические%20системы%20Воздушное%20охлаждение.pdf)l, там есть много интересного.
Спасибо! Каталог интересный - только смогут ли поставить в нынешних условиях?
-
Каталог интересный - только смогут ли поставить в нынешних условиях?
Не проверяли. Но не исключено, что они на складах еще остались у дилеров.
И на его основе можно достичь понимания, что бывают за штуки для климат-контроля. Их н только Rittal делает, можно и аналоги подобрать.
-
вторая - это вентилятор с решеткой
Обычно внизу двери щита ставится вентилятор, имеющий решетку с фильтром на всасе. Он загоняет свежий воздух в шкаф. А над ним на двери в верхней ее части ставится просто решетка с фильтром. Через нее горячий воздух выбрасывается наружу. Такая система используется вплоть до напольных шкафов, если существует такая необходимость.
Видел системы с большим количеством напольных шкафов, объединенных в одно РУ и не имеющих перегородок между собой, где вентилятор ставился в одном из крайних шкафов в нижней части двери. А выходная решетка стояла в другом крайнем шкафу в верхней части двери.
Полистайте каталог от Ritta (https://www.mege.ru/upload/RITTAL/docs/Rittal%20технические%20системы%20Воздушное%20охлаждение.pdf)l, там есть много интересного.
<a href='https://postimages.org/' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/wv78YX0j/Whats-App-Image-2022-09-14-at-08-31-04.jpg' border='0' alt='Whats-App-Image-2022-09-14-at-08-31-04'/></a>
-
вторая - это вентилятор с решеткой
Обычно внизу двери щита ставится вентилятор, имеющий решетку с фильтром на всасе. Он загоняет свежий воздух в шкаф. А над ним на двери в верхней ее части ставится просто решетка с фильтром. Через нее горячий воздух выбрасывается наружу. Такая система используется вплоть до напольных шкафов, если существует такая необходимость.
Видел системы с большим количеством напольных шкафов, объединенных в одно РУ и не имеющих перегородок между собой, где вентилятор ставился в одном из крайних шкафов в нижней части двери. А выходная решетка стояла в другом крайнем шкафу в верхней части двери.
Полистайте каталог от Ritta (https://www.mege.ru/upload/RITTAL/docs/Rittal%20технические%20системы%20Воздушное%20охлаждение.pdf)l, там есть много интересного.
<a href='https://postimages.org/' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/wv78YX0j/Whats-App-Image-2022-09-14-at-08-31-04.jpg' border='0' alt='Whats-App-Image-2022-09-14-at-08-31-04'/></a>
1) На форумах работают теги в [], угловые скобки это теги для внтренностей веб страниц, они блокируются для безопасности. Вставляй либо чисто ссылку, без тегов, либо там должна быть специальная ссылка с тегами форума. Ну или ссылку через кнопку в окне ответа. Сверху есть "вставка изображения".
2) А УПП без контактора встроенного?
-
вторая - это вентилятор с решеткой
Обычно внизу двери щита ставится вентилятор, имеющий решетку с фильтром на всасе. Он загоняет свежий воздух в шкаф. А над ним на двери в верхней ее части ставится просто решетка с фильтром. Через нее горячий воздух выбрасывается наружу. Такая система используется вплоть до напольных шкафов, если существует такая необходимость.
Видел системы с большим количеством напольных шкафов, объединенных в одно РУ и не имеющих перегородок между собой, где вентилятор ставился в одном из крайних шкафов в нижней части двери. А выходная решетка стояла в другом крайнем шкафу в верхней части двери.
Полистайте каталог от Ritta (https://www.mege.ru/upload/RITTAL/docs/Rittal%20технические%20системы%20Воздушное%20охлаждение.pdf)l, там есть много интересного.
<a href='https://postimages.org/' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/wv78YX0j/Whats-App-Image-2022-09-14-at-08-31-04.jpg' border='0' alt='Whats-App-Image-2022-09-14-at-08-31-04'/></a>
1) На форумах работают теги в [], угловые скобки это теги для внтренностей веб страниц, они блокируются для безопасности. Вставляй либо чисто ссылку, без тегов, либо там должна быть специальная ссылка с тегами форума. Ну или ссылку через кнопку в окне ответа. Сверху есть "вставка изображения".
2) А УПП без контактора встроенного?
со встроенным! ESQ-GS7-185 370А 185кВт
-
со встроенным! ESQ-GS7-185 370А 185кВт
Просто увидел и автомат, и контактор, и тепловуху и УПП. Удивило. Подумал параллельный байпас.
-
Просто увидел и автомат, и контактор, и тепловуху и УПП. Удивило. Подумал параллельный байпас.
это все на случай выхода УПП из строя
-
Может знаешь, но на всякий случай напишу. Если смотреть каталоги ABB, лекции Danfoss то перед ЧП, и УПП нужно ставить не автомат, а быстродействующий предохранитель. Для защиты электроники от повреждения(с учетом пускового тока двигателя). Смотрится конечно странно когда ток двигателя 30А, а предохранитель стоит 100А. Но вроде электроника не выгорает от КЗ.
Я эти быстродействующие об искался, у TDM только нашел или за бешеные деньги EATON.
-
Может знаешь, но на всякий случай напишу. Если смотреть каталоги ABB, лекции Danfoss то перед ЧП, и УПП нужно ставить не автомат, а быстродействующий предохранитель. Для защиты электроники от повреждения(с учетом пускового тока двигателя). Смотрится конечно странно когда ток двигателя 30А, а предохранитель стоит 100А. Но вроде электроника не выгорает от КЗ.
Я эти быстродействующие об искался, у TDM только нашел или за бешеные деньги EATON.
Изначально был заложен УПП шнайдер (санкции). Читал инструкцию - там об этом написано. В китайском УПП - не припомню.
Я щас больше заморочился с наконечниками и шинами и выводами аппаратов медь+аллюминий. Оказывается не на все пускатели и автоматы разрешено подключать аллюминий( надо смотреть паспорт).
-
Может знаешь, но на всякий случай напишу. Если смотреть каталоги ABB, лекции Danfoss то перед ЧП, и УПП нужно ставить не автомат, а быстродействующий предохранитель. ...
Я эти быстродействующие об искался, у TDM только нашел или за бешеные деньги EATON.
Вот как раз из-за "обыскался" производители больше не пишут, что непременно нужны предохранители. Теперь пиарят автоматические выключатели, а кое-где я встречал технические решения с автоматами защиты двигателей (у АВВ это, например, серия MS). Один коллега докопался до представителей одной фильмы на выставке с вопросом "как вы это объясните?", но...
Ну, я тут спрашивал у наших — все отводят глаза,
Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать?
И вот, предохранителей я уже давно не видел перед ЧП и УПП.
А дальше - такой момент. Полыхнуло в частотнике. Кто-то его будет ремонтировать? В подавляющем большинстве случаев, я думаю, выкинут на помойку и поставят новый. И смысл тогда в предохранителях?
P.S. Был случай коротыша по невыясненной причине в одном ЧП, совмещенном с барно электродвигателя. Скорее всего - косяк производителя. Он был защищен MS. Часть элементов с платы слизнуло.
-
Ну у меня третья фабрика сейчас запускается с предохранителями. Про ремонт тоже спорно. Зависит от службы эксплуатации. Где то сами чинят, где то сдают на сервис. Вылетает не вся плата, а только отдельные компоненты, которые можно заменить. Т.е. не покупая целый ЧП заново, а только часть. Выкидывать ЧП стоимостью 1-2ляма это слишком.
Кажется у ABB и видел УПП миниатюрной серии стыкуемые с автоматом защиты двигателя.
-
Где то сами чинят, где то сдают на сервис.
Зависит от наличии сервиса и специалистов, способных на ремонт частотника. На мой практике кроме описанного случая прецедентов более не было, а случай был гарантийным, так как двигатель ни разу до этого не запускался, был приобретен для нового объекта. И то производители некоторое время мозг компостировали, пока сами не приехали и не убедились, что по вине заказчика такое устроить нереально.
-
И вот, предохранителей я уже давно не видел перед ЧП и УПП.
А дальше - такой момент. Полыхнуло в частотнике. Кто-то его будет ремонтировать? В подавляющем большинстве случаев, я думаю, выкинут на помойку и поставят новый. И смысл тогда в предохранителях?
P.S. Был случай коротыша по невыясненной причине в одном ЧП, совмещенном с барно электродвигателя. Скорее всего - косяк производителя. Он был защищен MS. Часть элементов с платы слизнуло.
на заводе где работал, там кстати почти все частотники были с предохранителями. Которые устанавливали далее уже только с автоматами.
-
As Admin
Блин, народ, как вы умудряетесь цитировать текст то с лишними тегами, то с их отсутствием? Мне не в лом поправить в редакторе, чтобы читающие нас люди понимали, что тут написано, но эта традиция мне не сильно нравится. Жмите цапу "Предварительный просмотр" перед отправкой сообщения и смотрите, как оно будет выглядеть. Если что не так - правьте.
-
Нужно добавить функцию цитирования в ответе только выделенного декста мышкой, как это сделано на других форумах.
-
Нужно добавить функцию цитирования в ответе только выделенного декста мышкой, как это сделано на других форумах.
Рад бы, самого задолбало лишнее удалять. Но пока все опции с реорганизацией форума вне доступа. Будем довольствоваться тем, что есть.
-
А кто таким занимается?