Всем привет.

Раньше не задумывался, а теперь не даёт покоя вопрос. Какую составляющую напряжения измеряет прибор при испытании повышенным напряжением: амплитудную или среднеквадратичную? И какая из них указана в нормах?

Если рассмотреть наш "любимый" АИД-70, то подозреваю, что измеряет среднеквадратичное значение и оно же имеется ввиду в нормах испытательного напряжения.

А вопрос возник после того, как в руки попала инструкция от установки УИВ-100/7,5, которая может измерять как амплитудное, так и среднеквадратичное значение напряжения.

Пока на 100% я не уверен, поэтому прошу разьяснить данный момент.

2

вернулся и пишу.
двойное зануление, это когда к примеру после разделения PEN на PE и N они вновь соеденены где либо
но это было бы грубо и поэтому есть случаи и именно они вредят и по защите и безопасности и магнитные поля образуют. пример - два соседа построили дома на общем фундаменте, у каждого свой ввод и свое зануление, а вот заземлитель с очень малым сопротивлением обьединен. такой же случай это забор между соседями. но классика, это трубопроводы. у меня в одном из госпиталей год боролись с повышенным фоном полей, отселяли целые отделения, пока нащли что над палатами был технический этаж и там проходили трубы (не было вообще ничего электрического и не вызывало подозрения) а трубы шли между зданиями и были присоединены в каждом к СУП его. так, что пластиковые встаки в трубы не всегда плохо

Процитирую классика: "них...я не понял, но очень интересно"

3
Как то в теме про узкие автоматы я упоминал подобные дифы от ETI. Хотя они вроде были немного шире, чем 18 мм. Зато зажимы и на вход, и на выход. К тому же максимально вожможный ток 25А, если не ошибаюсь.
А тут 50!

4
Всем привет.

Обсуждаем с колегами интересную новинку от Schneider Electric: малогабариный дифференциальный автомат типа EZ9D16850.
Максимальный ток, на который расчитан автомат, - 50А!

ССЫЛКА

Как к "комбайну" в таком малом корпусе вопросов нет, это не первый производитель одномодульных дифов на рынке.

Зато есть большие сомнения по поводу исполнения его главных токоведущих частей. А именно: претения к проводу N, заранее выведенному производителем. Выглядит тонковатым, как для 50А. Возможно выполнен из специального материала, или посеребрен...

Прошу высказывать мысли по этому поводу ;)

5
Как говорится: "Век живи - век учись". А от себя добавлю "дураком помрёшь" ;D

Долгое время пользовался "комбайном" от Sonel, и думал, что это очень хорошо, что в одном приборе почти весь функционал для измерения параметров безопасности ЭУ.
Ошибался! Поясню.

Недавно измерял петлю в шкафу, запитанного от группы предохранителей. Результат измерений прибором MPI-525 оказался неудовлетворительным. Протокол соответственно тоже был выписан о неэффективности защиты этого шкафа. Пока решали, что делать, один умный дядька спросил, каким прибором мерили. И когда узнал, что прибором MPI-525 измерили 0.09 Ома, сказал, что необходимо перемерить другим более точным прибором.

Взяли тогда MZC-310S (прибор более точный при измерении низких величин сопротивления). Измеренное значение оказалось в 6! раз ниже (0,015 Ома). Тогда то я и взялся прочитать инструкцию по эксплуатации MPI-525.  И точно! измеряет от значения 0,13 Ома. Всё, что ниже, будет с большой погрешностью.
Так что если кто не знал, как я, вот вам информация. ;)


6
Микропроцессорные реле / Re: РС80-МР
« : 25 Март 2024, 18:06:23 »
Добрый день.
С МР-ами дела не имел в плане ремонта, но менял платы дешунтирования в моделях постарше (серии РС83). Работало.
Мне в основном приходилось одбраковывать новые изделия, поэтому их ремонтировали по гарантии.
А ваши уже пролетели гарантийный период? В РЗА Системз постгарантия тоже вроде есть, почему бы не воспользоваться?

PS В 2021 году впервые столкнулся с РС80-МР. На тот момент такое сырое реле было, что аж не хотелось с ними заморачиваться. Вообще не хотели работать! Видимо до сих пор еще "недопилили"

7
Новости / Re: зарядка электромобилей
« : 15 Март 2024, 13:50:19 »

...70 различных территорий...
... несколько тысяч автомобилей...
...на это выделяют средства...

Неплохо, неплохо...
Сам я ничего против электромобилей, как таковых, не имею. Я против насильственного и бессмыленного, с моей точки зрения, перехода с бензина на АКБ.
Однако я допускаю использование электро в городе, как например каршеринг. Ну или для личного использования, НО ПО ГОРОДУ!

Второе использование электро я вижу на предприятиях.

Но полный переход с нефти на электричество (который к примеру в Европе планируют) - это глупость!

А относительно внедрения, может для многих эта информация окажется сюрпризом, но пока Илон Маск какал под себя, в СССР уже выпускали электромобили. Однако до сих пор так и не получили популярность в нашей стране.

Очевидно, что сейчас этих авто все больше на дорогах. Но повторюсь - в городе. За город эта шняга ездить не научилась еще)))

P.S. прошу прощения за оффтоп

8
Новости / Re: зарядка электромобилей
« : 14 Март 2024, 18:10:40 »
Почему бы у сетей не запросить увеличение мощности?

ИМХО: электромобили - мусор! уж извините ;)

9
Тоже интересно, по какому параметру забраковали...

10
Однозначно необходимо это указать в список дефектов в конце технического отчета. Таким образом Вы снимаете с себя ответственность, а что с этим будет делать ответственный за электрохозяйство, то его дело ;)

11
Никого не смутило "перемычка между шинами заземления"?

12
Прошу прощения, невнимательно посмотрел.

Действительно, это УЗО, а не дифавтомат.  ::)

Надеюсь, Алекс не обидется, что я ссылаюсь на другой канал. Но в этом фильме просто есть, собственно, то УЗО, которое есть в вопросе...

жмяк

13
То, что Вы выблали, не совсем УЗО. Это дифференциальный автоматический выключатель, то есть автомат с функцией УЗО.

Поэтому вопрос: Вам нужно именно УЗО или дифавтомат?

14
Для меня это не работа, а развлечение))) Люблю измерительное и испытательное оборудование ;)

При выборе не забывайте, что при ипользовании ЛЮБОГО нагрузочного прибора выходной ток будет так же сильно зависеть от питающей сети.
Если Ваш прогрузочник будет постоянно находиться в какой то лаборатории и Вы не планируете его брать на объект, то можно дешево и сердито состряпать из ЛАТРа и нагрузочного трансформатора простой стенд для испытания автоматов.

Если же автоматы грузите на объекте, то даже самый крутой нагрузочник не вытянет необходимый ток при питании его от слабой сети (например от переносного генератора, как часто бывает на строящихся небольших объектах).

15
Не поленился и скачал инструкцию на СИНУС-Т 3600А. Более странной инструкции не доводилось читать :)

В ней написано дословно так: "Выходной ток прибора регулируется положением внутреннего регулятора тока в диапазоне от 30 до 3600 условных единиц" Что имеется ввиду - до конца не ясно.  Это в главе 6.
Далее в главе 8 указывается более конкретно:
8.1.1 Диапазон измерений установленной силы переменного тока при частоте
50 Гц, А, от 30 до 3600


В принципе должен подойти под Ваши требования. Но (и то моё сугубо индивидуальное мнение) какой то он стрёмный...