AlexZhuk, большое спасибо за ответ!!!  С удовольствием смотрю (пересматриваю) Ваши видео, учусь!!!Как бы теперь так аккуратно доказать начальнику что он не прав, т.к. перед лицом начальствующим надо иметь вид лихой и придурковатый....

2
Имеем тупиковую КТП 6/0.4 кВ (ларечного типа). Требуется провести ТР данной КТП. Схема следующая - ВЛ-6кВ, концевая опора с РЛНД (РТ-88), с нее спуск к оголовнику КТП , в РУ-6 кВ КТП имеется ВН-6 кВ. В РУ-.0.4 Вводной автомат и 10 АВ на отходящие КЛ-0.4. Кольцующей схемы нет, генерации со стороны 0.4 нет. Потребитель - кустовое оборудование нефтянников. (погружные электродвигатели скважин (асинхронное), обогрев и освещение помещений). В таблице наряда "меры по подготовке рабочих мест" пишу - ВЛ-6кВ ф. 15  оп.88 - отключить РТ- 88, далее - КТП 6/0.4 кВ РУ 6кВ установить ПЗ по месту работ. собственно все. В отдельных указаниях - привод РТ.88 запереть на замок.  Наряд выписываю третий раз в жизни) Начальник говорит -  что мол "как ты собираешся РТ по нагрузкой дергать?, что надо еще дописать отключение ВН-6кВ! "На ведь в наряде не прописываются все действия по изменению схемы при подготовке рабочего места во время проведения оперативных переключаний? "меры по подготовке рабочих мест" это не бланк переключений??? Или я не прав? рассудите пожалуйста)