Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Igor_36

Страницы: [1]
1
Зато теперь понятно, почему сейчас взялись СЭТ-ы повально в АИИСКУЭ пихать.
А как Вам Эльстер Метроника и Евроальфа? Чем лучше (хуже) того же СЭТ-а?
К сожалению, не доводилось работать с данными пу ((

2
Цитировать
Как по мне, то есть куда более удачные модели от других производителей, как на низковольтный учет, так и на высоковольтный.
Назовите хотя бы лучшие. Это просто полупраздный интерес с целью сбора информации и отзывов.
Если высоковольтный учет, то сэт-4тм. Почти компьютер, строит векторные диаграммы в реальном времени, показывает температуру, удобен в системе АСКУЭ, не прихотлив в эксплуатации.
Если низковольтный, то Энергомера СЕ30х. Неприхотливые счетчики, малый размер, удобны в эксплуатации, функционал так же обширен при подключении к нему по различным интерфейсам.

3
Цитировать
P.S. работаю в службе эксплуатации и монтажа учета электроэнергии.
Как Вам Меркурии-230? У нас их сейчас вовсюда вдоль и поперек пихают. Вреда вроде никакого, а вот альтернатив для сравнения нет никаких почти.
Ничего конкретного сказать не могу, т.к. наша организация их не устанавливает, и встречаем их только у абонентов. Не припомню, чтобы с ними были проблемы в эксплуатации. Как по мне, то есть куда более удачные модели от других производителей, как на низковольтный учет, так и на высоковольтный.

4
1) Один из самых надежных, удобных в монтаже и эксплуатации это Нева серии МТ, особенно МТ314. Ставим их в шкафы учета на опорах ВЛ, снег, жара, влажность им не страшны. Единственная их слабость это грозы, из нескольких тысяч установленных на опорах, примерно в десятке происходил скачек показаний. Номинальные токи до 100 А, поэтому за нагрузку можно не беспокоиться. ИМХО, лучший выбор для личного пользования.
2) Элта 3-153 (Миртек-32) один из самых не любимых ПУ. Не выдерживают заявленные температурные режимы + скачки показаний во время гроз не редки. + при выходе из строя батарейки (примерно через 5-7 лет)и следующес отключении питания, на данном пу сбрасываются настройки и тарифное расписание.
3) К сожалению, с Меркуриями трехфазными мало работаем, поэтому ничего конкретного не скажу. Но однофазные отлично себя зарекомендовали. Не припомню скачков при грозах и выходах и строя самого ПУ при атмосферном воздействии. Правда вот вывод интерфейсов для  АСКУЭ у них очень привередлив и часто выходят из строя на морозе. Плюс сложность настройки, т.к. часто требуются фирменные преобразователи интерфейсов при подключении и настройки.
4) Если будете подключать в счётчик в систему АСКУЭ, то неплохой выбор Энергомера СЕ30х, правда со своими заморочками. Надежный, но подороже Невы и Элты. 

P.S. работаю в службе эксплуатации и монтажа учета электроэнергии.

5
Попробуйте еще относительно "Земли" померить". И что за ТН стоит у Вас на подстанции, неплохо бы знать. Возможно, что это - нормальное  явление.
А на фазе "В" вы вообще можете ничего не намерить. Она, скорее всего, заземлена. Поэтому и получается, что относительно В вы измеряете фазные напряжения (60 В, в общем-то), а относительно АС - линейное (100В).
Uab=Ubc=Uac=Uлинейное, не смотря на то, что фаза B заземляется, напряжение относительно её и другой фазой будет ~100в.

Страницы: [1]