Сообщения - EVGEN

Страницы: 1 [2]
16
Помню в какой то книжке читал, что разъединителем по высокой стороне можно отключать в холостом режиме силовые тр-ры до 630 кВа. А по низкой стороне можно отключать разъединителем нагрузку при токе не более 40% от номинала этого разъединителя. По правьте, если где ошибаюсь, так как это теория, а мне интересна именно практика   

17
Все логично, не спорю. Но практики, которые имели с ним дело говорят,что со включением проблем нет, но под нагрузкой тр-ор 400 кВа с большим трудом отключается, электромагнитное поле дуги затягивает ножи выключателя обратно. Получается теория с практикой в конфликте. То есть на этот вопрос может ответить человек с практическим опытом работы с ВНАП   

18
Добрый день. Подбираем наиболее дешево-оптимальный вариант для новой подстанции. По высокой стороне планируем установить автогазовые выключатели ВНАП-10/630. На ТП 10/0,4 кВ находятся 2 силовых трансформатора по 1000 кВа, оба всегда находятся в работе, в параллель не могут работать, т.к. группы соединения обмоток разные. Сам я с выключателями нагрузки дело не имел, но есть утверждение, что ВНАП-10/630 способен отключить силовой тр-ор 1000 кВа только в холостом режиме. Действительно ли это так? У нас в данный момент установлены ВМГ-133     

19
Здравствуйте. В чем собственно минус схем на 2 трансформаторах напряжения типа 2хНОМ-10(открытый треугольник) и 2 трансформаторов тока(неполная звезда) по сравнению со схемами с полной звездой, что везде вместо 2 трансов ставится 3?

20
Тогда обычный, маломощный ЛАТР в помощь

21
Хорошо, завтра постараюсь проверить напряжение фаз НН ТН относительно земли.Предохранители ВН сможем проверить только по теплу, так как обесточивать придется весь завод, а работают 3 котельных

22
Стоят два транса старых, не знаю какие точно, но они однофазные, схема открытый треугольник, как я понимаю

23
Подскажите пожалуйста в таком вопросе. У нас на заводе ТП 10/0,4 кВ и установлен счетчик технического учета по высокой стороне. Дело в том, что наш тех. учет значительно отличается по показаниям от коммерческого учета(фидер на ТП 110/10кВ) в меньшую сторону, сейчас не припомню на сколько процентов, так как этот вопрос был давно заброшен. Сегодня сходил и замерил напряжение на счетчике тех.уч. и получилось АС=100В, АВ=50В, ВС=50В. Я полагаю,что из этого следует, что отсутствует напряжение на фазе В. У нас перед ТН(измерительным) установлены старые предохранители. Возможно ли,что из-за сгоревшего предохранителя отсутствует одна фаза и вследствие чего у нас недоучет на тех.учете?