Кабельные линии / Re: Допустимый ток кабеля
« Последний ответ от Константин О. 25 Май 2024, 15:40:54 »Купили кабель АВВГ 4 на 6 в паспорте указан длительный допустимый ток 37 А, по ПУЭ при тех же условиях ток 26 А, планировалась подключить потребитель с номинальным током 33,5 А. Можно ли использовать этот кабель.Не хватает данных:
1. Способ прокладки.
2. Длина линии.
3. Что это за потребитель?
4. Удаленность точки подключения от подстанции.
В общем, нужна однолинейная схема от подстанции до потребителя для адекватного выбора.