Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Sharfik

Страницы: 1 [2] 3 4 ... 26
16
Из чего сделаны батарии? Чем круче, дольше живут и лучше держат заряд - тем дороже и сложнее система зарядки. Неправильная зарядка убивает батареи.
Плюс сечение выходных клемм батарей связано с пропускаемой через них энергией, а значит ток. Че сложнее оборудование - тем больше ток.
Чем больше время работы батарей, тем больше емкостей и соответственно зарядка должна уметь их заряжать.

У меня мотоцикл был только с Японии пригнанный, и случайно там оказался гелевый акб. Не помню почему, но он у меня в ноль сел. По глупости поставил заряжать обычным трансформаторным зарядником для никелькадмиевых АКБ. Результат - вздулся и пришел в негодность, потому что контроля времени зарядки не было, и емкость не мониторилась.

17
Сегодня плохой подарок пришел откуда не ждал. Мой любимый Dialux Evo отказался импортировать файлы светильников формата IES. Выдается сообщение "Не удалось импортировать как минимум один светильник". Начав разбираться пришел к грустной новости - программа которой замены нет, и которая всегда была бесплатной удаленно заблокирована на работу с светильниками не проплаченными производителем.

На странице справки по ошибке https://www.dialux.com/en-GB/unlock-non-members меня ждала новость:
Цитировать
Use luminaires from other manufacturers in DIALux evo without restrictions
Starting March 1st 2024 only luminaires from DIALux Members can be used for planning and calculation in the free version of DIALux evo. If you want to use luminaires from other manufacturers without restrictions, you can either subscribe to DIALux Pro or purchase the "Unlock-Non Members" subscription.

Цитировать
Используйте светильники других производителей в DIALux evo без ограничений.
С 1 марта 2024 года только светильники членов DIALux можно использовать для планирования и расчета в бесплатной версии DIALux evo. Если вы хотите использовать светильники других производителей без ограничений, вы можете либо подписаться на DIALux Pro, либо приобрести подписку «Разблокировка для не членов».

 Т.е. программа живет на спонсорстве, это понятно. И понятно, что в стране где ее разработали заплатить каждый месяц 9 евро не проблема, но не все страны подразумевают что так просто можно купить подписку и т. п. А тем более, каталоги производителей кто спонсировал программу Европейский, и наших там нет. Наши и прочие не Европейские производители скорее всего даже не смогут оплатить внедрение их каталога в программу.

Собственно нас поздравляют, что они удаленно заблокировали импорт файлов IES светильников в программе, для которой давали свободный доступ.
Но частично проблему можно решить, и работать с очень удобной программой дальше.

Решение проблемы:

1) Для пользователей  Dialux Evo 11 и выше, думаю решения нет, поскольку там для работы требуется авторизация по зарегистрированному аккаунту.

2) Можно использовать Dialux Evo 9.1. В нем сообщения не появляются, однако он не может открыть модели созданные в более новых версиях. Придется переделывать все заново и от подрядчиков требовать соблюдения строгого работы в этой версии.

3) Для  Dialux Evo 10.1 нужно заблокировать доступ программе в интернет. Сделать это можно через «Монитор брандмауэра Защитника Windows». Так же можно прочитать тут https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-11/how-to-block-a-program-from-accessing-the-internet-windows-11/m-p/2772951

PS: Пробовал внутри файлов проектов переделать сведения о версии в которой он сделан, чтобы сделанное в 10ой открыть в 9ой версии, но увы. Отличия видимо очень серьезные в структуре файла и просто подменив версии проект не открылся, программа рушится.

Дистрибутивы разных версий можно взять на Freesoft https://freesoft.ru/windows/dialux

18
Никого не смутило "перемычка между шинами заземления"?
Нет. Этих перемычек валом на щитах. Перемычка между двумя ГЗШ на старом и новом ВРУ, например. Перемычка между панелями может быть. Щит из трех секций занимающий два этажа без перемычек не сделать.

19
У ИЭК чтобы про него не говорили люди вытянули продукцию и таких нареканий как на КЭАЗ я не слышал, больше придирки.
Вот и у меня пока сложилось впечатление, что лозунг "ИЭК-фуфло" остался в генах электриков с незапамятных времен становления их на ноги. Что-то делают для улучшения качества, даже блогеров мониторят. И серия ARMAT мне понравилась.
Я тут где то писал уже - знакомый искал контактор SE редкий, оказалось что у ИЭК в серии есть его точная копия. Видимо купили лицензию и штамп. Вот по качеству не знаю одинаковые оказались или нет, не спрашивал потом.

20
Подскажите пожалуйста Обязательно ли опресовывать многожильный провод перемычки между шинами заземления?
Как выглядит соединение? Если там просто намотано под болт - это брак. В современном мире накинуть наконечник не проблема.
Можно сослаться на "ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические", но там пункт 2.1.11 дозволяет без наконечников, при наличие специальной шайбы не позволяющей выдавливать проволоку жилы.

21
Скажите, пожалуйста, какую модель узо бюджетную можно поставить на квартиру где старая алюминиевая проводка? Выбрал предварительно КЭАЗ ВД1-63 2240-А УХЛ4. Спасибо.
ИЭК, Шнайдер и не париться. КЭАЗ я не доверяю, у них контроль качества хромает. У ИЭК чтобы про него не говорили люди вытянули продукцию и таких нареканий как на КЭАЗ я не слышал, больше придирки. 

22
если труба ХВС (холодного водоснабжения) заведена пластиком, то что там заземлять? В итоге, к системе выравнивания потенциалов были присоединены металлические гильзы проходок коммуникаций.
Заземляется столб воды, ибо она не дистиллированная.

23
Где связь между автоматом и сварочником? Что значит поджаренный? Исправное оборудование не вызывает каких либо действий со стороны АВ.

25
Спасибо!
Смотрел, но не копал так глубоко. Думал там разумные люди делают продукт и покажут его на картинках и в обозначении. А тут оказывается квест с поиском суслика.

26
Кабелей чего (силовых, контрольных, связи)?
У силовых кабелей экран может быть как жилой PE, так и просто экраном. Зависит от ТУ по которому выполнен кабель. Если в обозначении есть сечение экрана - можно использовать как 4-ю жилу. Если нет - экран только для защиты от помех и ЭМС оборудования.
Отсюда разные требования будут по подключению экрана.
Еще на канале у Алекса были видео по подключению экранированного кабеля и светящихся лампочках.
https://www.youtube.com/watch?v=HBxq4RTG9GE&t=5s
Если говорить об экранах в ракурсе ЭМС и наводок, то там не столько снять потенциал нужно, сколько "затушить" помеху.
Глянь рекомендации Danfoss, в зависимости от частоты и места соединения разные рекомендации по соединению экрана.
https://drives.ru/userfiles/Facts%20Worth%20Knowing%20about%20Frequency%20Converter_2014.pdf
стр.127,129.

Тут как бы одной правды нет. По ситуации решение выбирается. КИПовцы придут, может что то более умное скажут.

27
Общие вопросы / Ищу промышленный разъем
« : 10 Январь 2024, 15:50:52 »
Может кто то знает. Нужен разъем вилка+розетка на кабель, с контрольной жилой. Т.е. 3P+PE +1 контроля разъединения, выпадающий раньше чем силовая часть. Среди наших кто то такое поставляет? Пока кроме Вэлан ничего в голову не приходит.

28
Синхронные двигатели есть в сети? Есть оборудование которое само компенсирует реактивку, например мельницы с синхронными электродвигателями на приводе. Их с отрицательным косинусом учитывают.

29
какие меры и при каких условиях необходимы для молниезащиты?
брать в рассчет конструкции вблизи которые выше этого каравана?
Очень внимательно первый раздел РД 34.21.122-87 прочитайте и посмотрите на что вы попадаете. Нужна еще карта грозовой активности района будет, по РФ в ПУЭ есть.

30
Выплата зарплаты носит рекомендательный характер, а нормы безопасности обязательны для всех вне зависимости от уровня развития лени.

Страницы: 1 [2] 3 4 ... 26