Можно вопрос, для общего развития?
Понятно, что напряжение здесь будет зависеть от многих факторов,
Имеем транс ТМ-400/6/0,4
Схема соединения У/Ун-0
Режим - холостой ход
Напряжение ВН линейное, стабильно и ровно 6000 В
Какое будет фазное напряжение, на скажем выводе А  НН относительно нейтрали, без нагрузки
При положениях переключателя I + 5%, II + 2,5%, III (примерно 230В),  IV - 2,5 и  V - 5% ?
1) возможно, а как правило, ВН 6кв, немного специально завышают +2,5%, трассы очень длинные, и как бы компенсация потерь, и в итоге на Тр приходит 6150 В , соответственно низкое напряжение на выходе тоже будет завышено на 2,5% и получаем 237в
2) По поводу переключателей, исходя ВН 6150 в, холостой ход, время день (с 8:00 до 17:00), III = 237 в, I + 5%= 225 в, II + 2,5%=231 в ,  IV - 2,5=243 в и  V - 5%=248 в.
НО это днем, а после 17:00 рабочий день заканчивается, и общее напряжение сети повышается примерно, на +5%. то есть III = 248 в
PS. Рекомендация, найти организацию, которая питает трансформатор по ВН 6кВ, и узнать у них какое фактическое показание вольтметра на вашей ячейке КРУ (КСО)

17
Сейчас, примерно с часа ночи до 5 утра напряжение находится в приделах 251-260В, днем падает до 238-247 В.
Спорить с местной УК смысла нет, у них все в норме. Поэтому установил на квартиру стабилизатор Ресанта на 5 кВа.
Живу в городе, в кирпичной хрущевке без лифта. Все дома (без лифтов и электропечей) запитаны от стационарной ТП 1961го года постройки кабельными линиями под землей. Уличное освещение ТП не питает.
Характеристика выходного напряжения силовых трансформаторов не постоянная. На шильдике любого стандартного трансформатора как правило указывается  выходное 400в, это значит что на холостом ходу, без нагрузки между фазами (линейное) напряжение должно быть 400в, фаза- ноль 230в. При Номинальной (полной) нагрузке трансформатора, выходное напряжение понижается до 380в (220в), и это всегда так было. С наибольшей вероятностью у вас Тр Y/Y, и Прибавляйте к этому перекос фаз от неравномерной нагрузки. Вечером, также напряжение поднимается и на высоковольтной линии трансформатора 6(10)кВ, примерно на 5% по тем же причинам. Хотя на трансформаторах имеется регулировочный переключатель дополнительных обмоток (анцапфа), но переключать оный нужно при полном отключении Тр, и сами понимаете, таким образом никто не регулирует.
Я полагаю ваши измерения напряжения мультиметром правильные, но то что вам отказываю, и уговаривают, что все нормально, это потому, что там малограмотный начальник этой энергетической организации, и никто незнает как и что надо сделать, чтобы понизить напряжение.
Да жаловаться надо, чтобы встряхнуть это болото.

18
При соединении обмоток в треугольник, фазный ток(протекающий внутри обмоток трансформатора) в 1.73 раза меньше линейного(который присутствует на вводах/выводах трансформатора). Поэтому сечение обмотки можно пропорционально уменьшить. В масштабах страны это огромная экономия материала…
Сечение меньше, зато витков больше, экономии нет. Да и звезда или треугольник выбирают совсем по другим соображениям. Треугольник избавляет от перекоса фаз, но требуется сложная защита от КЗ. Звезда легко переносит КЗ и не требует сложной защиты, но не симметричные фазы как правило склонны к перекосу.

19
Лично, что я заметил есть отличие по отключающей способности , также отличие в габаритах.

20
В чем отличие силовых автоматов ВА44 от ВА88 ?

21

Завтра поставим 20А, страшновато😁

Трансформатор хорватский.
20а мало, смотрите таблицы, от 31 А надо.
https://storage.yandexcloud.net/wr4img/276204_58_i_339.png

22
инструкция реле времени ABB D1 на русском http://energ2010.ru/Modul_oborud/Pribory_upravleniya/ABB_D1.pdf

23
Двигатель в номинале 3 квт, частотник в номинале 1,5 квт. В таком частотнике полупроводники и цепи не рассчитаны на такие рабочие токи, ну максимум закладывают еще кратковременно + 50% от мощности. Под нагрузкой токи подрастут до номинальных, что для частотника будет означать 200%, он не даст сам себя подпалить.

24
на холостых двигатель плавно стартанет, но под нагрузкой уйдет в защиту по току.

25
Ну если реле впаяно, то оно на плате может иметь общий проводник, по этому звониться с катушкой. Тут схему изучать надо.

26
Реле однозначно не исправно, замените его, а если очень интересно докопаться до истины, вскройте корпус реле и все будет понятно. Главное достоинство реле - это гальваническая развязка катушки управления и коммутируемых контактов, то есть вместе они звониться никак не должны.

27
В любой розетке есть клемма РЕ, Вы пробовали ее использовать?

28
Какое напряжение в розетке 32А  ?

29
Термоусадку надо применять с клем внутри, либо клей наносить клеевым пистолетом, чтобы вода не попала. Вода где то далеко попав на провод, легко может  стекать по проводу до муфты.

30
Не понял. Если подключить к трехфазной системе источник нулевой последовательности, то так и есть.
Приведите практический пример, где такое применяется?