Руководящие документы => Вопросы по пунктам и разделам ПУЭ => Тема начата: Павел94 от 02 Февраль 2023, 12:20:37

Название: Вопрос по ПУЭ 1.7.143
Отправлено: Павел94 от 02 Февраль 2023, 12:20:37
1.7.143. Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяженным естественным заземлителям (например, к трубопроводам) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления заземляющего устройства не превышали безопасных значений.
Шунтирование водомеров, задвижек и т.п. следует выполнять при помощи проводника соответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов, нулевого защитного проводника или защитного заземляющего проводника.

Речь идет о том, что изображено на картинке?

(https://i.postimg.cc/gkPvTXVh/image.png) (https://postimages.org/)
Название: Re: Вопрос по ПУЭ 1.7.143
Отправлено: Sharfik от 02 Февраль 2023, 19:31:35
И да, и нет. В пункте скорее речь о шунтировании между трубой и системой уравнивания потенциалов здания, заземлителем здания.
На картинке отверстие под винт М5, либо провод от трубы к трубе, это больше заземление самого трубопровода и защита от статики. Применяется при проектировании трубопроводов ГСМ, установках производства и подачи кислорода. Но прием такой же. Еще к торцу фланца можно приварить полоску.