Общие вопросы / зануление
« Последний ответ от mastaq Сегодня в 14:08:55 »
Зануление системы TN-C-S[
Усовершенствованная система зануления, предназначенная для обеспечения электробезопасности однофазных сетей электроустановок. Она состоит из совмещённого PEN-проводника, который соединён с глухозаземлённой нейтралью питающего электроустановку трансформатора. В точке, где трёхфазная линия разветвляется на однофазные потребители (например в электрощите на этаже многоквартирного дома или в подвале такого дома) PEN-проводник разделяется на PE- и N-проводники, непосредственно подходящие к однофазным потребителям.

это умное предложение не я писал. у меня вопрос, почему тут дважды упоминают именно однофазные потребители
2
Ввод в здание / Re: минимальное сечение PE проводника
« Последний ответ от mastaq 29 Апрель 2024, 12:52:41 »
Что называется нулевым защитным проводником?
Нулевым защитным проводником (PE – проводник в системе TN–S) называется проводник, соединяющий зануляемые части (открытые проводящие части) с глухозаземленной нейтральной точкой источника питания трехфазного тока или с заземленным выводом источника питания однофазного тока, или с заземленной средней точкой источника ...

в дальнейшем, в ПУЭ речь идет о защитных проводниках
а это уже другая тема
3
Ввод в здание / Re: минимальное сечение PE проводника
« Последний ответ от AlexZhuk 28 Апрель 2024, 22:06:27 »
Я часто сталкиваюсь с такой проблемой, что сечение ЖЗ жилы в кабелях очень занижены, порой даже в 3 раза.
Насчет трех не в курсе, но на шаг сечения меньше - это точно. Хотя сейчас, в связи с проблемами с качеством электроэнергии (в частности, с третьими гармониками, складывающимися с нулевом проводнике) занижать сечение нулевых рабочих проводников не рекомендуется.

Второй момент, в рандомном 4-х жильном кабеле, с наибольшей вероятностью, будет присутствовать жила либо ЖЗ, либо Синяя, так что придется использовать, ту которая есть.
Вот тут начинаешь невольно задавать себе вопрос: для кого написан обсуждаемый нами ГОСТ, если производители силовых четырехжильных кабелей на него с прибором клали. Ну ладно, синяя будет: желто-зеленой изоленты за наконечником подмотал, и дело с концом. И наоборот. Так там и синяя, и желто-зеленая (желтая). Для пятижильного это нормально, но в четырехжильном приходится решать, где набрехать.
4
Ввод в здание / Re: минимальное сечение PE проводника
« Последний ответ от AlexZhuk 28 Апрель 2024, 21:58:48 »
У нас в таблице ошибка
Вот и я про то.
5
Ввод в здание / Re: минимальное сечение PE проводника
« Последний ответ от Sharfik 28 Апрель 2024, 15:31:56 »
Там ошибка может быть только в голове переводчика. Сейчас покопал первоисточник, а потом перечитал наш вариант.
У нас в таблице ошибка(один вариант), а в текстовой части написано аналогично МЭК.
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60446

Цитировать
5.3.3 PEN-проводники
PEN-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы посредством одного из следующих способов:
желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках
соединений;
синим цветом по всей их длине и, кроме того, метками желто-зеленого цвета на их концах и в точках
соединений.
П р и м е ч а н и е — Дополнительные синие метки можно не наносить на концы PEN-проводников
внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на
это электрооборудование.

6
Ввод в здание / Re: минимальное сечение PE проводника
« Последний ответ от Алексaндр 28 Апрель 2024, 08:30:02 »
Если рассматривать жилу PEN а составе кабеля, откинуть все за и против, то эта жила должна соответствовать требованиям в первую очередь проводнику N.
Я часто сталкиваюсь с такой проблемой, что сечение ЖЗ жилы в кабелях очень занижены, порой даже в 3 раза.
 Второй момент, в рандомном 4-х жильном кабеле, с наибольшей вероятностью, будет присутствовать жила либо ЖЗ, либо Синяя, так что придется использовать, ту которая есть.
7
Ввод в здание / Re: минимальное сечение PE проводника
« Последний ответ от AlexZhuk 27 Апрель 2024, 20:06:58 »
Если откроете ГОСТ на обозначение проводников, то PEN должен обозначаться СИНИМ цветом. А н ЖЗ, как это в классике идет.
В ГОСТ Р 50462-2009 есть системный баг: вопреки п.5.3.3., процитированному ниже, в таблице Приложения А почему-то указан PEN-синий (BU). Возможно, это не во всех изданиях но в этом как раз так. Это ошибка.
Тем не менее, он никогда в классике желто-зеленым не был.
8
Ввод в здание / Re: минимальное сечение PE проводника
« Последний ответ от Алексaндр 27 Апрель 2024, 19:28:34 »
Давайте я вам тоже мозги покомпастирую - Если откроете ГОСТ на обозначение проводников, то PEN должен обозначаться СИНИМ цветом. А н ЖЗ, как это в классике идет. И вот тут можно трактовать двумя разными путями политику его работы с ним. В одной СИНИЙ в основе, в другой ЖХ в основе.
Нормативный документ: ГОСТ Р 50462-2009
5.3.3 PEN-проводники
PEN-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы посредством одного из следующих способов:
желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений;
синим цветом по всей их длине и, кроме того, метками желто-зеленого цвета на их концах и в точках соединений.

Примечание - Дополнительные синие метки можно не наносить на концы PEN проводников внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это электрооборудование.

9
Ввод в здание / Re: минимальное сечение PE проводника
« Последний ответ от Sharfik 27 Апрель 2024, 18:52:37 »
Давайте я вам тоже мозги покомпастирую - Если откроете ГОСТ на обозначение проводников, то PEN должен обозначаться СИНИМ цветом. А н ЖЗ, как это в классике идет. И вот тут можно трактовать двумя разными путями политику его работы с ним. В одной СИНИЙ в основе, в другой ЖХ в основе.
10
Ввод в здание / Re: минимальное сечение PE проводника
« Последний ответ от Алексaндр 26 Апрель 2024, 23:23:37 »
для проводника PEN есть однозначые требования по сечению. так может они распространяются и на PE системы TNS.  Ведь TNC-S это что то придкманное для перехода TNC в TNS?
1.7.134
Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл.2.1 к нулевому рабочему проводнику.

Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств.