31
Часто проблема в самих светильниках. Очень много сейчас на рынке, я извиняюсь, "говна", выдаваемого за источники света. Одни мои знакомые в каком-то крутом магазине заказали светодиодные лампы из Европы, долго ждали. Когда получили (двумя разными партиями), то оказалась одна партия бракованные: мерцают постоянно. 

32
Кабельные линии / Re: Короба и лотки
« : 15 Январь 2022, 23:33:07 »
Лоток - как правило понимают пластмассовый лоток, внутри помещений.
Всегда называли это КОРОБом. Лотком называют металлический П-образный перфорированный желоб.

33
Хоть вопрос не мне, однако позвольте высказать свою мысль.
1. наряд на релейщиков выписан, строка поручается: заполнена. Наверняка там расписаны работы, касательно релейки..
2. подстанционники скорее всего должны делать другую работу, не связанную с релейкой. А значит в графе поручается: надо это указать.
Вывод: должно быть два наряда.

34
У нас пенят. Главное, чтоб вашего заказчика это устроило.
Ну и конечно, пена не должна видеть солнечного света.

35
Дело добровольное. Многие участники форумов предпочитают оставаться в тени. Их право.
Мне скрывать нечего (почти :D), так что первый пост в разделе мой ;)

36
Участники форума / О себе ;)
« : 19 Июнь 2021, 16:51:26 »
И так, немного о себе  :)
Воронин Алексей Александрович. 13.02.1981г. рождения. Родной город - Брянск.
Закончил Брянский Государственный Технический Университет по специальности "Автоматизированный электропривод", инженер-электрик.
Первое место работы: ЗАО УК "БМЗ", ТЭЦ, мастер электроцеха (6 лет 2 мес) - здесь из желторотика вырос в неплохого специалиста по электрооборудованию станций и подстанций до 10 кВ.
Далее получал опыт работы в качестве ведущего инженера электролаборатории на протяжении 4-х с половиной лет. Тут переквалифицировался в релейщика и в "лаборанта" ( не люблю это слово)))
Сейчас тружусь в МО на заводе по производству электрооборудования для подстанций 0,4 - 20 кВ (и самих блочных подстанций в комплекте) в качестве начальника ЭТЛ.
Отец четверых детей  8)

37
Все приветствую :)
Предстоит в ближайшее время разбираться с залоченными устройствами SIPROTEC 7SJ61 и 7SJ62. Пока я сам таких не нюхал, не знаю как чего...
В мануале говорится о параметрировании при помощи ПО DIGSI. Но при этом есть строчка: "Для изменения в устройстве параметров конфигурации требуется ввести пароль
№7 (для установки параметров). Без пароля уставки могут быть считаны, но не могут быт изменены и переданы в устройство
."
Кто-нибудь сталкивался с подобным зверьем? Что значит "пароль №7"?
Уже были опробованы стандартные пароли, типа 000000, 000001, 100000, 1111111, 123456.... Ни один не подходит!

38
Интересно, как наши электрики с гнездом аиста бы поступили:

Учитывая тот факт, что гнездо таки появилось, ср..ть хотели местные электросети на замену столбов)

39
Разное / Re: СОПТ
« : 10 Июнь 2021, 07:24:12 »
Сам не скажу, а вот ребята из компании Микропроцессорные технологии (не реклама!) их активно применяют. Можете им вопрос адресовать. По телефону лучше)

P.S. честно говоря, вопрос немного непонятен. Нагрузка будет ровно такая, какую подцепите. На каждом объекте она разная...

40
Правила - это конечно хорошо. Но что делать с умниками, которые напридумали, что все металлические части в ТП должны заземляться? Даже полочку заставили заземлить, иначе не принималась электроустановка. И правила им до одного места.

41
По правилам то само собой бракуем. Но реалии жизни в России таковы, что и такие КЛ ставят под напряжение. Вот только как долго проработает, никто не скажет. Возможно где то муфта ссыт, но искать такое повреждение мало кто хочет.

42
Делитель напряжения со светодиодным индикатором. Сигнализирует о наличии напряжения на КЛ.

43
Опять мало исходных данных. А у вас только одна секция шин? Если две, то на другой тоже горят? А то вдруг вы их по низкой запараллелили.. Какая нагрузка : только учет?

44
Здравствуйте. Лучше Вам обратиться в НПП "Динамика". Особенно, если прибор на гарантии. Если гарантийный срок прошел, возможно подскажут, как самостоятельно восстановить работоспособность. Так было у меня, когда на экран выползала ошибка.

45
Не зря в правилах говорится, чтоб каждые 12 лет откапывали и смотрели: не сгнил ли контур