Электрооборудование => Автоматические выключатели => Тема начата: blastbeat от 09 Декабрь 2021, 20:34:22
-
Господа, может кто подскажет модель автомата на 800 А, чтоб его можно было дистанционно включать? Предпочтительнее проводом, а не вай-ваем.
-
Господа, может кто подскажет модель автомата на 800 А, чтоб его можно было дистанционно включать? Предпочтительнее проводом, а не вай-ваем.
К автоматическим выключателям в литом корпусе производители обычно продают ряд аксессуаров. Одним из них является либо моторный (чаще всего), либо электромагнитный привод. Нахлобучивается на морду автомата, управляет его рычагом включения.
Про АВВ я в обзоре как-то рассказывал. Сплошь и рядом, на все серии. Но у них не демократическая цена на оборудование.
КЭАЗ, Контактор - точно делают такое. Как раз 800 А уже попадает в типоразмер выключателей, для которых сии изделия поставляются. Само собой, на 125 А такие прибамбасы не требуются и не производятся.
-
Одним из них является либо моторный (чаще всего), либо электромагнитный привод. Нахлобучивается на морду автомата, управляет его рычагом включения.
Да, у самого такие были Контакторовские.
Само собой, на 125 А такие прибамбасы не требуются и не производятся.
Есть комплектные устройства от 10 А - https://www.se.com/ru/ru/product-range/60180-reflex-ic60/ ;
https://etirussia.ru/products/avtomaticheskij-vyklyuchatel-s-distantsionnym-upravleniem-etimat-rc-3p-c-32a-art-633231103
с вай-ваем - https://tehbezpeka.all.biz/avtomaticheskij-vyklyuchatel-wifi-umnyj-avtomat-g23137469?utm_currency=UAH&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_ua_personal&utm_content=300289&gclid=CjwKCAiAksyNBhAPEiwAlDBeLFc-MdBLgnNkKxBNJVv6pWZ0Uer_b8wE_62UQE_MC_y-6moL6IptIRoCnaYQAvD_BwE
https://f.ua/voltronic/avtomaticheskiy-viyklyuchatel-1p-220v-32a-s-udalenniym-upravleniem-cherez-wifi.html?gclid=CjwKCAiAksyNBhAPEiwAlDBeLABL00BzIiOTYxr4I0bZlSASKTlBkcFqyNg8pEbffDf18IkuwpHt9hoC5KAQAvD_BwE
-
Про КЭАЗ я, наверное, погорячился. Почему-то не нашел на их сайте моторных приводов.
Но надо понимать, что искал я в разделах, посвященных автоматам на токи, перекрывающих заданный - 800 А.
У контактора на этот счет для ВА50-43 Про вот https://www.kontaktor.ru/production/avtomaticheskie-vyklyuchateli/va50-43pro-do-1600a/
Если ткнуть в раздел "Моторный привод", то будет информация по нему.
К ВА50-41 есть электромагнитный привод (https://www.kontaktor.ru/production/avtomaticheskie-vyklyuchateli/va50-41-do-1000a/)
Ну и, наверное, для других моделей тоже есть, надо на сайте покопаться.
Для АВВ используются моторные приводы МОЕ и МОЕ-Е (https://www.santechsystemy.ru/upload/iblock/328/328c6c859e19d0175b83ea90c329c5f3.pdf)
-
Ну я изначально искал именно одним устройством, а не с аксессуарами. И нашёл как раз у КЭАЗа - https://keaz.ru/catalog/product/296865 . Правда ещё нужно уточнить у производителя, оно это или не оно.
-
Совсем я отстал от жизни. Не знал, что в одном флаконе такое поставляют, считал, что аксессуар.
-
ва-731
-
ва-731
Неплохо выбранное направление, но почему Декрафт-то сразу?
-
Михайловская Электротехническая Компания (ООО "МЭК") Ставропольский край. ВА 730 устанавливает в свои КТПН, они то и нахвалили)
-
Да, подходящий вариант. Благодарствую
-
Да, подходящий вариант. Благодарствую
Есть одно "но" - выкатную модель воздушного выключателя поставить можно не везде. Поэтому изначально я даже не думал в этом направлении. И для 800 А как-то дорого. Автомат с салазками, ошиновка со всеми изворотами. И большой он, зараза. Не исключено, что найдется экземпляр ампер минимум на 1500, остальное уставками защит микропроцессорного расцепителя подгонится. Но оно надо? Если вводной автомат рассматривается - неплохой вариант. Если это отходящая линия - нигде почти не практикуется.
Если рассматривать те же выкатные Tmax от АВВ в литом корпусе, то там опять же, серия на ток в 800 А вроде бы не предполагает изначальной установки модулей внешнего управления. Те же MOS и MOE, плюс блок-контакты состояния выключателя потребуется внутрь корпуса интегрировать, чтобы понимать его положение в пространстве.
-
Глянул интернеты - и на 800 есть, и невыкатные есть. А использоваться будет скорее всего на вводе
-
у декрафт есть выкатные и стационарные. Выкатной дает видимый разрыв. Заменяет рубильник, который тоже дрого стоит и место разместить надо.
-
у декрафт есть выкатные и стационарные. Выкатной дает видимый разрыв. Заменяет рубильник, который тоже дрого стоит и место разместить надо.
Любой выкатной выключатель любого другого производителя делает то же самое. Декрафт в этом отношении не единственный.
-
Почитал инструкции ВА 730, в нем есть функция токовой защиты нулевой последовательности от КЗ на землю
-
Думаю, это у 4-полюсных вариантов. Хотя и у 3 тоже может быть через отдельный тт. В любом случае эта функция не нужна для поставленных задач.
-
функция токовой защиты нулевой последовательности от КЗ на землю
Думаю, это у 4-полюсных вариантов. Хотя и у 3 тоже может быть через отдельный тт.
Нет, в данном случае, как и у всех прочих смертных, эта функция входит в состав некоторых (не всех) микропроцессорных расцепителей автомата. Уставка считается по сумме 3Io от фазных токов. Обычно мы эту защиту выводим. Нужна она только в некоторых случаях. Для вводных - если МТЗ по высокой не имеет достаточной чувствительности. Но в этом случае обычно ставят ТТ на нулевую шину из камеры трансформатора и отдельное токовое реле с выдержкой времени. Или токовое плюс реле времени. Если мне память не изменяет.
Для отходящих автоматов в системе TN - вообще без толку. Там что фазный, что замыкание на землю - одно и то же.
-
По Шабаду, для защиты трансформаторов такую штуку надо ставить, у меня в проекте Д/У11. Треугольник не сдаст, я его от перекосов выбрал, но и коротнет он гораздо сильней У/У. Тут про защиту и вспомнил)
-
По Шабаду, для защиты трансформаторов такую штуку надо ставить, у меня в проекте Д/У11.
Еще бы текст увидеть. У меня был скриншот заготовлен с условиями, когда оно надо и какие уставки выбираются. Весь комп свой перерыл - не нашел. А ведь не просто пользовался, а реально где-то эту защиту выставляли.
-
функция токовой защиты нулевой последовательности от КЗ на землю
Думаю, это у 4-полюсных вариантов. Хотя и у 3 тоже может быть через отдельный тт.
Нет, в данном случае, как и у всех прочих смертных, эта функция входит в состав некоторых (не всех) микропроцессорных расцепителей автомата. Уставка считается по сумме 3Io от фазных токов. Обычно мы эту защиту выводим. Нужна она только в некоторых случаях. Для вводных - если МТЗ по высокой не имеет достаточной чувствительности. Но в этом случае обычно ставят ТТ на нулевую шину из камеры трансформатора и отдельное токовое реле с выдержкой времени. Или токовое плюс реле времени. Если мне память не изменяет.
Для отходящих автоматов в системе TN - вообще без толку. Там что фазный, что замыкание на землю - одно и то же.
ну да. чё-то я подзагнал.