Общие вопросы => Разное => Тема начата: Начинающий от 11 Июль 2023, 15:43:00

Название: Номинальные токи для кабелей в земле и на воздухе
Отправлено: Начинающий от 11 Июль 2023, 15:43:00
Почему во всех справочниках длительно допустимые токи для кабелей в земле больше чем при прокладке кабеля по воздуху? Ведь казалось бы, в замкнутом пространстве внутри лотка условия для охлаждения кабеля хуже, чем на открытом воздухе.
Название: Re: Номинальные токи для кабелей в земле и на воздухе
Отправлено: AlexZhuk от 11 Июль 2023, 23:23:40
А в земле условия охлаждения еще лучше, чем на воздухе.
Название: Re: Номинальные токи для кабелей в земле и на воздухе
Отправлено: Sharfik от 12 Июль 2023, 01:33:44
Коэффициент теплопроводности материалов — это коэффициент, отражающий свойство вещества проводить тепловую энергию.
А тут значения для разных сред можно посмотреть:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теплопроводность
Название: Re: Номинальные токи для кабелей в земле и на воздухе
Отправлено: blastbeat от 12 Июль 2023, 13:31:47
Не совсем так. Длительно допустимые токи для кабелей в земле больше, чем в воздухе только в диапазоне маленьких сечений. На больших сечениях уже наоборот. Особенно на переменном токе, на постоянном там только на околотысячных сечениях такая рокировка происходит. Предполагаю, что это обусловлено количеством тепла, выделяемым такими сечениям, которое способно прогреть болшой объём грунта до насыщения и создавать этим уже условия для нагрева, большего, чем при теплообмене в воздухе.

Насчёт справочников - с нынешним количеством марок кабелей не всегда стоит им доверяться полностью. Если пользоваться - то лучше брать запас на сечение вверх. Если есть возможности руководствоваться данными завода-изготовителя конкретного кабеля - то это идеальный вариант. Ну или если, например, кабель именно по госту 31996, то можно отстреливаться от этого госта. Лично я в основном им пользуюсь, причем для всех кабелей. И беру запас при этом.

Кроме того отмечу, что для точного расчёта принимают во внимание не только прокладку в воздухе или земле. В свою очередь при прокладке по воздуху учитывают среднемесячную температуру на 13.00 в самый жаркий месяц. При прокладке в земле учитывают тип грунта, коэффициент на глубину залегания, расположение групп кабелей и расстояние между ними и расположение фаз и расстояния между ними, наличие гильз.
Название: Re: Номинальные токи для кабелей в земле и на воздухе
Отправлено: Алексaндр от 12 Июль 2023, 21:11:15
ПУЭ-7 п.1.3.10   приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.

Принято так, что земля на глубине прокладки 0,7м, холоднее воздуха. Если температуры окружающей среды будут превышать, то применяются дополнительные снижающие коэффициенты.  Таблица 1.3.3. Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха
Название: Re: Номинальные токи для кабелей в земле и на воздухе
Отправлено: Sharfik от 13 Июль 2023, 10:59:40
Если есть возможности руководствоваться данными завода-изготовителя конкретного кабеля - то это идеальный вариант.
Плохая практика. В нормативке максимально допустимый ток для проводников ниже, чем в каталоге. Если брать по каталогу изготовителя, то мы лишаем себя подстраховки. Плюс можем взять один завод, а купят от другого. Брать по каталогу имеет смысл только те марки, которые по ПУЭ не проходят.
Название: Re: Номинальные токи для кабелей в земле и на воздухе
Отправлено: blastbeat от 13 Июль 2023, 16:48:26
Я про варианты как у всяких НИИ - есть контракт с конкретным заводом, он поставляет кабели и документацию на них