Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Псевдоним

Страницы: [1]
1
Здесь фото раскуроченного моноблока на 20 кВ: (еще пока не снятые ВНВР и вакуумный выключатель)

https://yadi.sk/d/iSpWKwEuZCVhgw

Обратите внимание: разъединитель на присоединении с вакуумным выключателем трехпозиционный: вкл/откл/заземл

Здесь фото и небольшое видео раскуроченного RM6:

https://yadi.sk/d/3q-BNnxVgSpEKQ

Заранее прошу извинить за качество ;)

А где в RM-6 находятся делители напржения? Встроены в изоляторы кабельного отсека? И не нужно ли их как то исключать из схемы при испытаниях повышенным напряжением?

2
У нас после испытания средств защиты из д/э резины (перчатки, галоши, боты) на них ставят штамп из штемпельных чернил, а вот даты следующего испытания наносят штемпельной же белой краской, с использованием металлического пера). В следующий же раз ее соскабливают и наносят новые цифры. Всё это очень долго...грязь и разводы… очень неэстетично. Я предлагал вообще клеить бумажные штампы на скотч (мне кажется так много проще) как на штанги, но поддержки не получил… ссылаются на то, что они будут без конца отпадать - с чем я не согласен.
Видел как некоторые рисуют все цифры фломастером, а потрм просто ставят новый штамп) через 2 года вся перчатка синяя и непонятно куда смотретт собсна)
А как с делаете вы? Поделитесь опытом

Страницы: [1]