Киловольт
Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: blastbeat от 24 Апрель 2019, 19:53:51
-
Прошу помощи в следующем вопросе. На днях будет проводиться монтаж выключателей нагрузки на транс 630 кВА. На стороне 6 кв подрядчик планирует ставить пк на 80а. Я говорю, что нужно на 160А. На что подрядчик отмечает, что давеча монтировал ВНы на такие же трансы и там по проекту было 80. Я вот думаю, настаивать на 160 или я ошибаюсь? Насколько могу судить на стороне 6 кв ток 60,5А, но по соображениям селективности с нижней стороной ставится 160. Ну в книгах, по крайней мере, я так читал.
-
Насколько могу судить на стороне 6 кв ток 60,5А
На шильдике должен быть ток написан. Это оттуда цифра (для обмотки ВН)? Тогда это максимальное значение тока.
подрядчик планирует ставить пк на 80а
Уточните сокращение "пк".
Где-то у меня была таблица номиналов трансформаторов, включая токи вставок предохранителей. Найду - подкину сюда.
по соображениям селективности с нижней стороной ставится 160
Все-таки я вопрос понимаю не до конца. Надо подробнее.
-
http://leg.co.ua/knigi/rzia/zaschita-transformatorov-raspredelitelnyh-setey-8.html тут имеется она
-
На шильдике должен быть ток написан. Это оттуда цифра (для обмотки ВН)? Тогда это максимальное значение тока.
На шильдике есть 630 кВА) есть мощность, есть напряжение, ток по формуле ж можно посчитать, нет?
-
А насчёт пк - предохранитель кварцевый. Он же пкт
(https://www.websor.ru/images/p133_1_03.jpg)
-
А, ну тогда вот:
(https://funkyimg.com/i/2TqrX.png) (https://funkyimg.com/view/2TqrX)
Эта таблица срисована мною с пособия для проектировщиков. Неоднократно проверял их поделки (проекты) по ней - совпадает.
-
Ну, как видно, цифры в ней те же, что давал я в ссылке и которыми я оперировал изначально.
-
А, ну тогда вот:
(https://funkyimg.com/i/2TqrX.png) (https://funkyimg.com/view/2TqrX)
Эта таблица срисована мною с пособия для проектировщиков. Неоднократно проверял их поделки (проекты) по ней - совпадает.
Чет два столбца одинаковы, нет? Различаются токами, но названия одинаковы (Трансформатора на стороне) и номинальные напряжения одинаковы (0,4/6/10). Какой столбец к чему относится?
-
Я дюже дико извиняюсь, сам только после ваших слов заметил.
Конечно, кое что оказалось пропущенным по тексту.
Вот как она на самом деле выглядит:
(https://funkyimg.com/i/2TAZ5.png) (https://funkyimg.com/view/2TAZ5)
-
Нас учили по Шабаду (прим. М.А.Шабад "Защита трансформаторов 10 кВ"): при выборе плавких вставок на силовой трансформатор, если отсутствуют проектные/расчетные данные, выбирать из расчета ~2Iн.
Номинальный ток (если на шильдике не видно) по формуле: Iн=S/(U*1,73), т.о. для транса 630кВА на напряжение 6 кВ получаем ток ~60,7A. Умножаем на 2 и получаем 121,4А.
Поэтому принимаем ближайшую из ряда стандартных на 160А.
Так что данными из таблицы, которая как мне кажется как раз из Шабада, пользоваться можно (и нужно!)
-
Променэрго, именно-именно, он самый, Шабад. Спасибо.
-
А вот табличка из одного манускрипта от Шабада, как раз "Защита трансформаторов 10 кВ" 1989 год
(https://funkyimg.com/i/32Zwv.png) (https://funkyimg.com/view/32Zwv)
Номинальный ток (если на шильдике не видно) по формуле: Iн=S/(U*1,73), т.о. для транса 630кВА на напряжение 6 кВ получаем ток ~60,7A. Умножаем на 2 и получаем 121,4А.
Для стороны ВН двухкратный (на основании многолетнего опыта и с учетом броска тока намагничивания). На стороне НН принимается примерно равным (чуть большим) номинального тока трансформатора по этой стороне, при условии, что трансформатор работает без длительных перегрузок. Естественно, исходя из ряда номиналов предохранителей, выпускаемых промышленностью.
-
Для 6-ки только нет здесь
-
Для 6-ки только нет здесь
На скане нет. Я данные тоже по Шабаду брал, в книге имеются. Ток по 6 кВ - 60,5А, плавкая вставка - 160А. Так и поставил.
-
Для 6-ки только нет здесь
Так и книга называется "Защита трансформаторов 10 кВ". Просто наткнулся при подготовке к очередному фильму и решил табличку скинуть. Чтобы не пропала.
-
Я брал данные из "Защита трансформаторов распределительных сетей" Шабад 81 г.