1
Заземляющие устройства и методы их изготовления / Re: двойное зануление
« : 20 Май 2024, 21:35:25 »электросхему можно увидеть?Да, тут потребуются пояснения.
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
электросхему можно увидеть?Да, тут потребуются пояснения.
Получается нн1 это а1 в3 с5 и ах а другие нн2? В протоколе указано испытать вн-нн1(нн2) нн1-нн2.Подозреваю, что предъявленная вами схема не совсем отражает действительность. Если было когда-то измерено сопротивление изоляции между двумя обмотками НН, а также - между ВН и каждой из НН в отдельности, значит, есть возможность рассоединения этих обмоток на крышке трансформатора. К сожалению, не хватает информации - навскидку в интернете ни фотографий, ни схем не удалось найти.
Получается нн1 это а1 в3 с5 и ах а другие нн2?мысль верная. Только я бы подумал, что не С5, а С2 относится к первой обмотке. Но вот беда - на указанной вами схеме получается, что существует связь между двумя обмотками НН внутри бака через уравнительный реактор. И вроде как убрать эту связь не получается. Тогда вопрос: а как тогда измерено сопротивление изоляции между НН1 и НН2?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на основе какого нормативно технического документа или нормативно правовых АКТ ов, какие работники могут работать под напряжением или вблизости токоведущих частей оставшиеся под напряжением. Благодарю за ранее...ПОТЭЭ "XXXVIII. Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи" п.38.21 - 38.32. Ранее там был подпункт "Работы без снятия напряжения", все это в него входило. Но теперь там три схемы обеспечения безопасности персонала. Важно: правила от 15 декабря 2020 года, утвержденные приказом №903н.
в высоковольтных ячейках...Решения, очень криво озвученные в данном короткометражном эпосе, касаются шкафов с оборудованием до 1000В, а не высоковольтных ячеек.
https://oshav.ru/blog/pochemu-obrazuetsya-kondensat-i-kak-s-nim-borotsya-vnutri-elektroshchitov/
конечно же Википедия, если перековеркать классика - не источник знаний. но ведь недалеко стоит от роликов в Youtube или любительских форумов в интернетЧто непременно ужасает, это "добро" с годами все больше отдаляется от реальности. Не, кое-где блогеры вроде нахватались умных слов. А кое-где дичь полную несут. Хорошо, хоть в промку не особо лезут. В основном, по розеткам и выключателям. Да щиткам модулей на 800 на хату.
Но очень большой недостаток - необходимость изолированной нейтрали.Вот он и перечеркивает, с моей точки зрения, все достоинства. Не все к этому готовы. И ПУЭ требует TN-C-S, как минимум. Системы IT и похожие на них нигде не приветствуются. Случись чего - засудят нафиг.
к примеру электроустановка, это полностью трехфазные потребители, не требующие нуля. как назвать, как запитать?Частный случай, относящийся к любой системе, если это не чистая IT. И не забываем про то, что освещение и цепи управления электродвигателями остаются на 220В.
или другой пример. торговый центр или любая крупная электроустановка. а в ней есть отдельный обьект. к примеру магазин в аренде в торговом комплексе или другоеСмотрим определение системы заземления TN-S и TN-C-S, и все становится понятно. Если принимать ВРУ и ларек в комплексе, то система TN-C-S. Если рассматривать только ларек, как отдельную электроустановку - система TN-S.
мы запитали этот комплекс классически по TNC-S, выполнив все по правилам. теперь к отдельному магазину проложен уже 5 жильный кабель. каждый год арендаторы магазина приклашают проверяющего для своего магазина. для него этот обьект уже TNS. так на что он ориентируется на ВРУ или источник питания, трансформатор?
википедия. разумеется российскаяС каких это пор Википедия стала российской? Задумка, насколько я в курсе, не наша. А заполняют ее порой непроверенными фактами.
Зануление системы TN-C-S[Странный термин.
это умное предложение не я писал.А кто?
Я часто сталкиваюсь с такой проблемой, что сечение ЖЗ жилы в кабелях очень занижены, порой даже в 3 раза.Насчет трех не в курсе, но на шаг сечения меньше - это точно. Хотя сейчас, в связи с проблемами с качеством электроэнергии (в частности, с третьими гармониками, складывающимися с нулевом проводнике) занижать сечение нулевых рабочих проводников не рекомендуется.
Второй момент, в рандомном 4-х жильном кабеле, с наибольшей вероятностью, будет присутствовать жила либо ЖЗ, либо Синяя, так что придется использовать, ту которая есть.Вот тут начинаешь невольно задавать себе вопрос: для кого написан обсуждаемый нами ГОСТ, если производители силовых четырехжильных кабелей на него с прибором клали. Ну ладно, синяя будет: желто-зеленой изоленты за наконечником подмотал, и дело с концом. И наоборот. Так там и синяя, и желто-зеленая (желтая). Для пятижильного это нормально, но в четырехжильном приходится решать, где набрехать.