Киловольт
Электрооборудование => Прочее электрооборудование => Тема начата: MedveD от 06 Сентябрь 2023, 07:35:01
-
Добрый день. Сейчас есть линия питания двигателя вперед и назад сх. 1, необходимо подключение электропривода по текущей линии. Схема от завода изготовителя рис. 2. Схема по которой планируется подключение сх. 3. Подскажите будет ли работать схема 3, если к текущей добавить 5 жил как показано на чертеже? и что за контакт 20?
-
Если правильно врезать, то будет. Но если у 4 и 5 повредить изоляцию и сделать замыкание на корпус, проводящую часть, то задвижка некогда не остановится в крайнем положении. Управление по нулю плохое решение в этом смысле.
Вот такое включение концевиков задвижки лучше
(https://dn.ru/storage/images/dn/elektrich-shema-mt-600-220.png)
Что такое "СК" надо в паспорте искать или звонить изготовителю, так только гадать.
-
Спасибо. Замыкание на корпус ещё нужно будет постараться сделать.. надеюсь такое не произойдет, и в крайнем случае есть тепловое реле. Обнаружил ещё старый электропривод, так там подводится только силовая часть, ни одного концевика. Я так понимаю там только отключение по тепловому реле, но как долго прослужит это уже вопрос...
-
Лучший вариант всегда перечертить схему и посмотреть что получится.
-
контакт 20 похож на интегрированный термостат в самом моторе. Через него питается вся схема автоматики.
-
По поводу СК: а тип задвижки не подскажете? Если нашли их схемы, то есть и описание.
С моей точки зрения это как будто переключатель режима управления.
-
Прошу прощения, прочитал еще раз документацию: СК - это микропереключатель, блокирующий запуск электродвигателя при работе электропривода в ручном режиме. Теперь все встало на свои места. Электропривод ГЗ-ВА. 150/24, задвижка клиновая.
-
(https://rgk-palur.ru/fileadmin/_processed_/csm_Ris.5_Integrirovannye_ehlektroprivody_serii_GZ-VV__GZ-VG__GZ-VD_KS__bez_kontrollera__45daa3193a.jpg)
Микропереключатель СК позиция 7а.
На валу маховика ручного дублера находится микропереключатель СК, блокирующий запуск электродвигателя в случае работы электропривода от маховика ручного дублера.
-
Прошу прощения, прочитал еще раз документацию: СК - это микропереключатель, блокирующий запуск электродвигателя при работе электропривода в ручном режиме.
Как же я про него забыл-то. Давно в задвижках не копался.