Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - maksim77

Страницы: [1]
1
Получается четких требований в ПУЭ нет по размещению контура заземления не для подстанций, а для помещений с оборудованием? И еще вопрос над контуром заземления можно поставить оборудование на сваях, которые будут рядом со штырями заземления? Тоже в ПУЭ не нашел регламентируется ли это.

2
Здравствуйте. Для питания оборудования на участке есть распредшкаф, к нему подходит питание с двух подстанций расположенных в разных частях корпуса здания. Получается в боксе находятся две гидростанции и каждая питается со своей ТП через общий распредшкаф. От каждой ТП приходит 3фазы 380 вольт с глухозаземленной нейтралью. Еще в шкаф приходит шина заземления с контура заземления рядом с боксом. Получается сейчас в шкафу две глухозаземленные нейтрали и заземление с контура на улице рядом с боксом. Имеет ли смысл соединить нейтрали и заземление и сделать систему TN или этого нельзя делать?