Релейная защита и автоматика => Общие вопросы => Тема начата: den333415 от 13 Июль 2022, 13:52:05
-
Добрый день, на экзамене спрашивают о назначении ЗОН на подстанциях, может кто-нибудь доходчиво рассказать о их назначении?
-
Еще бы понять, что имеется в виду. Защита от обрыва фаз? Защита от отсутствия напряжения?
-
Может быть заземляющий разъединитель нейтрали трансформатора? Сейчас он просто РН называется, а до середины нулевых, до введения новой инструкции по оперативным наименованиям назывался ЗОН.
-
Заземляющий нож нейтрали трансформатора
-
Заземляющий нож нейтрали трансформатора
Какое номинальное напряжение трансформатора?
-
110кВ
-
110кВ
Сеть 110 кВ работает преимущественно с заземленной нейтралью трансформаторов. Однако, в зависимости от режима работа сети, на некоторых трансформаторах, подключённых к одной линии, заземление нейтрали могут отключать.
-
Сеть 110 кВ работает преимущественно с заземленной нейтралью трансформаторов. Однако, в зависимости от режима работа сети, на некоторых трансформаторах, подключённых к одной линии, заземление нейтрали могут отключать.
Точнее: нейтраль заземляется только на одном трансформаторе, входящем в сеть по напряжению 110кВ. Иначе расчетные токи ОЗЗ превышают междуфазные.