Испытания и измерения => Измерение сопротивление металлосвязи => Тема начата: Alex2 от 28 Февраль 2024, 16:36:50

Название: Протокол мелалосвязь
Отправлено: Alex2 от 28 Февраль 2024, 16:36:50
Кто может скинуть образец заполнения протокола если заземление оборудование не заземлено, и вариант когда сопротивление не соответствует норме. Спасибо.
Название: Re: Протокол мелалосвязь
Отправлено: Минаков Максим от 28 Февраль 2024, 16:51:26
Пишите на против этой позиции, что "нет заземления", а в заключении пишите, что заземление данной позиции не соответствует нормам ПУЭ, РД и тд.
Название: Re: Протокол мелалосвязь
Отправлено: Alex2 от 28 Февраль 2024, 17:18:52
Пишите на против этой позиции, что "нет заземления", а в заключении пишите, что заземление данной позиции не соответствует нормам ПУЭ, РД и тд.
Спасибо.
Название: Re: Протокол мелалосвязь
Отправлено: Alex2 от 28 Февраль 2024, 18:18:24
Пишите на против этой позиции, что "нет заземления", а в заключении пишите, что заземление данной позиции не соответствует нормам ПУЭ, РД и тд.
При этом наверное надо ещё составить ведомость дефектов? Или протокола хватит?
Название: Re: Протокол мелалосвязь
Отправлено: Минаков Максим от 28 Февраль 2024, 18:40:53
ЭТЛ выдаёт только протокол.
Название: Re: Протокол мелалосвязь
Отправлено: Alex2 от 28 Февраль 2024, 19:12:08
ЭТЛ выдаёт только протокол.
А как же дефекты , замечания выявленые входи испытаний? Кроме протокола не где не указываются?
Название: Re: Протокол мелалосвязь
Отправлено: sv2028 от 28 Февраль 2024, 20:23:16
ЭТЛ выдаёт только протокол.
Вот есть пример из инета.
Название: Re: Протокол мелалосвязь
Отправлено: AlexZhuk от 28 Февраль 2024, 23:51:13
А как же дефекты , замечания выявленые входи испытаний? Кроме протокола не где не указываются?
Помимо ведомости дефектов есть протокол визуального осмотра, где проверяется соответствие вновь смонтированной электроустановки соответствию правилам, нормам и проекту.
Что же касается оформление конкретно в протоколе измерения сопротивления металлосвязи, то у нас есть графа, где указывается измеренное значение - "Переходное сопротивление". Там обычно пишем "<0,05", если в норме, и ">0,05", если нет. Далее есть графа "Заключение о соответствии", где напротив конкретной позиции пишем "не соответствует" вместо "соответствует". И в заключении: "Переходные сопротивления заземляющих проводников и проводников системы уравнивания потенциалов соответствуют НТД. Электрооборудование пригодно к эксплуатации, за исключением поз.ХХ, ХХ".
Когда протокол из нескольких листов, то в заключении на каждом листе пишем те позиции, которые не в норме на этом листе. У нас заключение и перечень приборов в любом случае на каждом листе протокола (а печатаем на обоих сторонах листа бумаги). Шаблон сделан в Ecxel, но показать не могу - интеллектуальная собственность нашего начальника.
Название: Re: Протокол мелалосвязь
Отправлено: sv2028 от 29 Февраль 2024, 06:28:06
Спасибо.
Название: Re: Протокол мелалосвязь
Отправлено: Минаков Максим от 29 Февраль 2024, 16:49:10
ЭТЛ выдаёт только протокол.
А как же дефекты , замечания выявленые входи испытаний? Кроме протокола не где не указываются?

Составлением дефектной ведомости занимается ответственный за эксплуатацию оборудования.