В одном из первых руководств на ВВ/TEL, если не вру, 1998 года, синенькое такое, схема BU без BP указана как типовая и рекомендуемая, но только на 220 В постоянного тока и только с А/Б. Первые мы так и ставили, до сих пор работают, больше 20 лет уже. Кстати, одно время где-то в конце нулевых, Таврида выдавала очень интересные блоки, назывались БУ-ХСА, серые такие коробки, рассчитаны только на 220 В постоянного тока, очень брутальные, внутри три реле рп-21 и один пускатель и больше ничего! Ломаться фактически нечему. И никакого дополнительно блока питания к ним не предусмотрено.

17
Есть. Возможность регулирования напряжения в случае питания со стороны среднего напряжения при отключённом высшем. Это конечно ненормальная схема питания подстанции, но она иногда случается, например при каких-то аварийных ситуациях на питающих линиях или выводе их в ремонт.