Киловольт

Электроснабжение => Кабельные линии => Тема начата: Алексaндр от 18 Август 2023, 09:47:27

Название: Крепление гладких труб ПВХ к швеллеру.
Отправлено: Алексaндр от 18 Август 2023, 09:47:27
Вопрос такой, не могу найти нормативы, расстояния между клипсами для гладкой трубы ПВХ. Труба ИЕК D20, клипсы металлические DKC   CM617724. Провод внутри трубы ВВГ 3х1.5 для запитки прожекторов освещения.
https://olmi-connect.ru/userfiles/editor/textimages/65426786.jpg
Название: Re: Крепление гладких труб ПВХ к швеллеру.
Отправлено: Sharfik от 18 Август 2023, 16:10:04
Такие вещи многие поставляют ДКС, Универсальные Монтажные Системы, Промрукав...
Расстояние на усмотрение проектировщика, исходя из нагрузки трубы и ее длины. Одно такое крепление примерно 15кг держит, на трубу длиной 2м пары шт крепления за глаза. Примерно 0,5-1м шаг должен быть.

PS: Прожекторы подключают гибким кабелем.
Название: Re: Крепление гладких труб ПВХ к швеллеру.
Отправлено: Алексaндр от 18 Август 2023, 20:50:23
Такие вещи многие поставляют ДКС, Универсальные Монтажные Системы, Промрукав...
Расстояние на усмотрение проектировщика, исходя из нагрузки трубы и ее длины. Одно такое крепление примерно 15кг держит, на трубу длиной 2м пары шт крепления за глаза. Примерно 0,5-1м шаг должен быть.

PS: Прожекторы подключают гибким кабелем.
Где купить уже нашел, просто если через 1метр клипсы ставить, труба ПВХ d20 в горизонте провисать со временем будет. Вот и хотелось бы найти инструкцию.
Ну вот, что то нарыл.
https://www.promrukav.ru/upload/documents/promrukav_instrukcija_po_montazhu_produkcii_2021.pdf
Название: Re: Крепление гладких труб ПВХ к швеллеру.
Отправлено: Sharfik от 19 Август 2023, 14:23:24
Жесткая провисать? :o При монтаже/проектировании изменение температуры учитывать надо.
ВСН 370-93 Табл.19 - 20мм - 1м.