Электроснабжение => Системы освещения и источники света => Тема начата: dred3377 от 08 Март 2022, 18:33:23
-
Добрый день уважаемые участники форума.Нужен ваш совет что то запутался.Вопрос вот в чем.Правильно ли я понимаю что правилами ПУЭ 7 6.1.13 а так же правилами Котельные установки не запрещает использовать ИБП для резервного освещения котельного зала при пропадание основного источника питания.
Второй вопрос для освещения светильников во взрывобезопасном корпусе допустимо использовать питания 220в?Опять же ссылаясь на эти же правила о напряжение не чего не сказано.
Вообще у меня будет 10 светильников мощностью по 20-30Вт светодиодные лампы.Еще нашел стандарт НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЗДАНИЙ п.556.5.1.15
-
Всё это должно определяться проектом, прошедшим все этапы согласования. Там должны быть все решения со ссылкой на действующие правила.
"Второй вопрос для освещения светильников во взрывобезопасном корпусе допустимо использовать питания 220в?" У меня на действующей котельной 220. Опять же посмотрите в проекте, если он есть....
-
Кстати, на нашей ТЭЦ аварийное освещение тоже было запитано от аккумуляторной батареи в 220В. ТОже же самой, что и релейную защиту питает, и цепи управления приводами.
Даже в местах, где сланцеподача была, а там не безопаснее, чем на угле.
-
Всё это должно определяться проектом, прошедшим все этапы согласования. Там должны быть все решения со ссылкой на действующие правила.
"Второй вопрос для освещения светильников во взрывобезопасном корпусе допустимо использовать питания 220в?" У меня на действующей котельной 220. Опять же посмотрите в проекте, если он есть....
Дело в том что проекта нет, котельная старая 1985г поэтому доков нет.У вас аварийное освещение через ибп идет?
-
Кстати, на нашей ТЭЦ аварийное освещение тоже было запитано от аккумуляторной батареи в 220В. ТОже же самой, что и релейную защиту питает, и цепи управления приводами.
Даже в местах, где сланцеподача была, а там не безопаснее, чем на угле.
АКБ автоматически заряжаете?ИБП почему не ставите для освещение с автоматической зарядкой акб?
-
АКБ автоматически заряжаете? ИБП почему не ставите для освещение с автоматической зарядкой акб?
Ток подзаряда и напряжение на батарее контролируется вручную. ТЭЦ старая, там и батарее кердык уже подходит.
Я там уже с 2007 года не работаю. Они теперь только дыры латают, ибо денег нет. Ни о какой модернизации нет и речи. Сама ТЭЦ не входит в состав энергосистемы, принадлежит сдохшему заводу (https://alexzhuk.ru/2021/04/17/кероген/). Отсюда и проблемы.