Безопасное производство работ => Электрозащитные средства => Тема начата: лепездрик Александр от 12 Март 2019, 22:42:13
-
А что же все таки будет если воспользоваться УВНом без диэлектрических перчаток?
УВН 10 скажем.
Или УВН 110кВ?
Что будет с человеком?
Емкосной ток по штанге потечет?
-
Я бы не стал пробовать. УВН работает за счет тока (не обязательно емкостного) через тело человека. Перчатки его снижают. Или предохраняют от проблем, возникающих при возможной поломке указателя. Ну, с лампочкой что-то случится, или участок по изоляции перекроет. "Чик - и ты уже на небесах", как Горбатый говорил :-\.
-
А если просто штангу оперативную использовать?
Просто однажды приходилось штангу без перчаток пользовать. Но тогда я на ковре стоял.
-
приходилось штангу без перчаток пользовать. Но тогда я на ковре стоял.
Дополнительные средства защиты можно применять в одном экземпляре любое. То есть, дополнительными являются в ЭУ выше 1000 В: диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, диэлектрические ковры. Достаточно чего-нибудь одного.
1.1.10. При использовании основных изолирующих электрозащитных средств достаточно применение одного дополнительного, за исключением особо оговоренных случаев. При необходимости защитить работающего от напряжения шага диэлектрические боты или галоши могут использоваться без основных средств защиты.
Но про штанги в Инструкции по применению и испытанию средств защиты... однозначно написано:
2.2.20. В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться изолирующими штангами следует в диэлектрических перчатках.
Про указатели выше 1000 В тоже:
2.4.22. В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем напряжения следует в диэлектрических перчатках.
Это и есть специально оговоренные требования
Думаю, не стоит нарушать эти требования. Их неспроста писали.
-
Большое спасибо!