Электроснабжение => Кабельные линии => Тема начата: Inzhener от 18 Июнь 2023, 10:23:48
-
Добрый день,коллеги.Возник такой вопрос.Имеется кабель СИП3 (3х75,1х95) итого 4 провода.Провод сечением 95 мм.кв. имеет сталеалюминиевые жилы.Так вот,возможно ли подключать этот провод в составе кабеля к проводящей ток фазе, и насколько критично такое подключение может быть.Или же этот провод должен подключаться только к нулевому проводнику?
-
Для начала существенная поправочка. СИП - это провод, а не кабель. И многие правила монтажа и пусконаладочных работ этот факт должны учитывать, так как нормы к СИП-у применяются те, что даны для проводов.
Вторая поправочка: СИП 3 - это одножильный провод для сетей выше 1000В. Уточните. Это, скорее всего, СИП 2
Производителем предусмотрено, что четвертая жила должна использоваться для проводника PEN. Почему? Потому что СИП 2 конструктивно крепится за нулевую жилу. И в этих точках крепление имеется связь с землей (так предполагается). Жила эта толще, так как несет на себе весь вес пролета линии. По-другому вы его не смонтируете. Это СИП 4 крепится всеми жилами в один изолированный подвес. Но там все жилы одинаковы.
-
Подтверждаю слова Александра. СИП-3 - одножильный провод и применяется в сетях 6-35 кВ. Ноля в таких сетях нет, они с изолированной нейтралью
-
Подтверждаю слова Александра. СИП-3 - одножильный провод и применяется в сетях 6-35 кВ. Ноля в таких сетях нет, они с изолированной нейтралью
На карьерах в горных разработках от заземлителя ГПП по ВЛ идет один проводник выполняющий функцию заземлителя.