Допустимо ли соединение нулевых проводников N, PE между шкафами с разным линейным напряжением? Например, есть ГРЩ в котором разные шкафы питаются от понижающих трансформаторов 10/0,4 и 10/0,23 кВ, т.е. линейное напряжение на низкой стороне 380 и 220 В соответственно
-
А какая система заземления используется в каждом из случаев? Везде TN-C-S?
-
Допустимо ли соединение нулевых проводников N, PE между шкафами с разным линейным напряжением? Например, есть ГРЩ в котором разные шкафы питаются от понижающих трансформаторов 10/0,4 и 10/0,23 кВ, т.е. линейное напряжение на низкой стороне 380 и 220 В соответственно
Составьте схему сети и примените к ней пункты ПУЭ и вопросов не будет. Пока это живет в вашей голове - вы не будете понимать что делаете.
В 90% случаев - соединение обязательно. Вон, Алекс не просто так спрашивает про систему заземления.
... т.е. линейное напряжение на низкой стороне 380 и 220 В соответственно
т.е. - нет. С какого бадуна у трансформатора 10/0,4 будет 0,38 на выходе?
-
А какая система заземления используется в каждом из случаев? Везде TN-C-S?
Да, TN-С-S. N и PE разделяются в этих шкафах ГРЩ.
Составьте схему сети и примените к ней пункты ПУЭ и вопросов не будет.
Схема есть и я не нашел в ПУЭ никаких запретов для этого. Но учитывая вечные споры в темах про заземление, я решил перестраховаться этим вопросом.
т.е. - нет. С какого бадуна у трансформатора 10/0,4 будет 0,38 на выходе?
Я имел ввиду номинальное напряжение потребителей на низкой стороне.
-
Схема есть и я не нашел в ПУЭ никаких запретов для этого. Но учитывая вечные споры в темах про заземление, я решил перестраховаться этим вопросом.
Спорят о фантазиях, а в ПУЭ вполне конкретно написано что и где соединять. Там есть пункт, что ГЗШ здания должны быть объединены. Смысл уравнивания потенциалов, чтобы обезопасить человека и для этого потенциалы защитных проводников трансформаторов выравнивают.
Нули не соединяют, соединяют то что заземляется. А если нулевая точка заземлена - значит она идет бонусом. А вот 10/2,3 - я бы два раза проверил, что это не цепи БСНН или изолированной нейтрали.
Я имел ввиду номинальное напряжение потребителей на низкой стороне.
Не а :) Открой ГОСТ "Напряжения стандартные". Требование привести все к номиналу 230/400В с 2004г. существует.
-
А вот 10/2,3 - я бы два раза проверил, что это не цепи БСНН или изолированной нейтрали.
Поддерживаю. Мне кажется, что там сеть с изолированной нейтралью может быть. Поэтому и спросил про системы заземления. Ну не укладывается в моей голове, какие потребители у нас могут быть рассчитаны на линейное напряжение 230В.
Что за электроустановка? Не больница часом?
-
Нет, это обычная грухозаземленная нейтраль как в сетях ниже 1 кВ, система TN-С-S. Не больница и не шахта. Просто оборудование иностранного производства, работает только на 230 В, иначе никак.
P.S.
Не а :) Открой ГОСТ "Напряжения стандартные". Требование привести все к номиналу 230/400В с 2004г. существует.
Есть еще ГОСТ 8.417-2002 п.8, где единицы измерения должны писаться отдельно от величины, т.е. "400 В", а не "400В" :)
-
ТСН на подстанциях есть на такое напряжение.