Киловольт

Общие вопросы => Разное => Тема начата: Андрей Новгород от 09 Сентябрь 2023, 23:16:46

Название: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: Андрей Новгород от 09 Сентябрь 2023, 23:16:46
Добрый вечер. Ворос .. Как маркировать жилы кабеля 3w6, и кабеля 3w73 на клемнике X3. Заранее спасибо. Всё варианты приветствуются!
Название: Re: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: Андрей Новгород от 10 Сентябрь 2023, 12:06:43
Хорошо, как бы Вы промаркировали..
Название: Re: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: Sharfik от 10 Сентябрь 2023, 15:48:59
Жилы кабелей соединяющие разное оборудование не обязаны маркироваться одинаково. Внутри одного щита может быть одна маркировка, внутри другого другая. Ее не повторить везде. Клемник как раз пограничная зона.

На примере буквы BK,BN.... это цвета проводов, а не маркировка. Вот почему у 3W6 номера не знаю, либо по ошибке, либо просто счет сделали и провода там одного цвета.

3W73 - по фазам
3W6 - по номерам, ибо есть 1..6 еще где то.
Название: Re: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: Андрей Новгород от 10 Сентябрь 2023, 20:07:02
Т. Е просто продублировать жилы кабеля? 3w6 -12 ти жильный с цифровой маркировкой на жилах..
Название: Re: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: AlexZhuk от 10 Сентябрь 2023, 21:45:06
Если вы будете использовать тот самый кабель, который заложен в среде САПР EPlan, то у него будет жилы, уже отмаркированные так, как указано на схеме. То есть, либо цветом, либо цифрами. Мы подключали такие, причем, под надзором супервайзеров из-за рубежа. Никакой дополнительной маркировки не требовалось.
Хотите для удобства как-то маркировать дополнительно - используйте вид маркировки, использующийся на данном предприятии.
Название: Re: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: Андрей Новгород от 10 Сентябрь 2023, 22:12:14
Я наверное не про способ маркировки, обычно у нас наборные закупают, а про сам принцип. Например по цифрам клемника, или по цифрам жил, или по номеру жилы в проекте (всё жилы имеют порядковый номер) в данном случае 492, 493,494 .( последнее это хотелки  проектантов ) ну не вешать же на жилу 3-х или4-х значные цифры... Вот и решил спросить совета.
Название: Re: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: Андрей Новгород от 10 Сентябрь 2023, 22:14:05
В интернетах ничего ни нашëл по этому поводу вразумительного.
Название: Re: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: Андрей Новгород от 10 Сентябрь 2023, 22:17:08
 Я скорее всего буду маркировать по клемнику   7 жила -1, 8 жила -2, 9 жила -3 и соответственно bn-1, bk-2, gy-3
Название: Re: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: AlexZhuk от 11 Сентябрь 2023, 00:15:24
Я скорее всего буду маркировать по клемнику   7 жила -1, 8 жила -2, 9 жила -3 и соответственно bn-1, bk-2, gy-3
У вас там силовая цепь мотора. Почему бы не использовать L1, L2, L3? Ну, или U,V,W?
Название: Re: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: Андрей Новгород от 11 Сентябрь 2023, 11:38:52
В наличии будут только цифры, как то надо однообразно сделать
Название: Re: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: Sharfik от 11 Сентябрь 2023, 15:07:41
В наличии будут только цифры, как то надо однообразно сделать
Не "....."(слово по вкусу) себе мозги и сделать порядковую нумерацию. Если силовой кабель, то разумеется 1,2,3 должны быть на соответствующих фазах.
Название: Re: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: Алексaндр от 11 Сентябрь 2023, 15:16:30
В некоторых схемах встречается такая система маркировки проводов. Суть в следующем, в схеме имеются провода соединенные или присоединенные (даже через разъемы) вместе. И вот они все под одним номером, то есть если у проводов номера совпадают значит они соединены накоротко, по сути один и тот же провод, только разветвленный.
Если не знаете какой присвоить номер, пишите тот который к нему приходит, кроме того надо и в схеме указывать, а то потом проблемы будут.
Название: Re: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: Sharfik от 11 Сентябрь 2023, 16:51:59
Если не знаете какой присвоить номер, пишите тот который к нему приходит, кроме того надо и в схеме указывать, а то потом проблемы будут.
Тогда будет что часть будет совпадать, а часть нет. Единообразное должно все быть.


PS: Прозрачная термоусадка и принтер всех спасут ;D У меня на объектах одни монтажники развлекались - белая термоусадка и ручка специальная, нестираемая)
Название: Re: Вопрос по маркировке жил многожмльного кабеля
Отправлено: AlexZhuk от 11 Сентябрь 2023, 19:46:03
На всякий случай, вдруг кто не видел:
Монтажные схемы и маркировка электрических цепей (https://youtu.be/jzhWsKaTmW4)