Электроснабжение => Общие вопросы => Тема начата: Константин О. от 08 Январь 2024, 14:50:13

Название: Возможность дистанционного ввода графиков временного отключения
Отправлено: Константин О. от 08 Январь 2024, 14:50:13
Всем добрый день! Вопрос к проектировщикам.
По ТУ максимальная мощность 400 кВт. Проектом предусмотрена установка КТП тупикового типа 10/0,4 с трансформатором ТМГ 630 кВА. Длина воздушной линии 10 кВ от опоры подключения до КТП - 13 метров. Учет э/э сетевая организация устанавливает на опоре подключения.
По ТУ п. 11.7 требования к телемеханике и связи: обеспечить возможность дистанционного ввода графиков временного отключения потребления с диспетчерского пункта. Можно ли удовлетворить данное требование по стороне 0,4 кВ, к примеру, установкой электропривода ЭП-40 на общий, читай главный, автоматический выключатель?
Название: Re: Возможность дистанционного ввода графиков временного отключения
Отправлено: AlexZhuk от 09 Январь 2024, 22:40:36
Учет э/э сетевая организация устанавливает на опоре подключения.
На опоре устанавливается пункт коммерческого учета электроэнергии или реклоузер? В первом случае вариант отключения только автоматическим выключателем. Так как в стандартной КТП на высокой стороне обычно устанавливают только предохранители. Реже - выключатели нагрузки.
Название: Re: Возможность дистанционного ввода графиков временного отключения
Отправлено: Константин О. от 10 Январь 2024, 10:55:53
Да, ПКУЭ-10кВ (ТН, ТТ и счетчик). Сомнения в том, нужно ли в данном случае предусматривать отключение по ВН или достаточно по НН.
Название: Re: Возможность дистанционного ввода графиков временного отключения
Отправлено: AlexZhuk от 11 Январь 2024, 22:26:08
Я на самом деле точного ответа на этот вопрос не знаю. Но чисто из логических рассуждений думаю, что мощность, потребляемая трансформатором на холостом ходу не такая уж большая величина, чтобы ей нельзя было пренебречь. Смотря, с какой цель. осуществляется отключение.
Больно сложно и дорого организовывать отключение трансформатора на КТП по высокой стороне. Чем отключить может и найдется (выключатель нагрузки с катушкой отключения), а вот как потом включать обратно? По НН хотя бы привод управления выключателем можно использовать с оперативным питанием от того же трансформатора.