Киловольт

Испытания и измерения => Измерение сопротивления изоляции => Тема начата: Trolleybus от 15 Май 2024, 12:58:14

Название: Сопротивление изоляции обмоток трансформатора ТМПУ
Отправлено: Trolleybus от 15 Май 2024, 12:58:14
Прошу помочь!
 Как правильно измерить сопротивление обмоток трансформатора тмпу
звезда - две обратные звезды с уравнительным реактором
Название: Re: Сопротивление изоляции обмоток трансформатора ТМПУ
Отправлено: AlexZhuk от 15 Май 2024, 22:32:24
Это задача - учебная работа студенту или с производства по эксплуатации?
Начнем с того, что на схеме присутствуют две электрически связанные между собой группы обмоток. Для измерения сопротивления изоляции вскрывать оборудование и что-то от чего-то отключать никто не вправе. Я не знаком с трансформаторами данного типа, поэтому делаю умозаключения с позиции здравого смысла. Но вроде в описании пишут, что уравнительный реактор находится в одном баке с обмотками.
Отсюда вывод:
1. Измеряем сопротивление изоляции относительно корпуса тр-ра (земли) первичной обмотки
2. Измеряем сопротивление изоляции относительно корпуса тр-ра (земли) всего остального (обратные звезды с уравнительным реактором)
3. Измеряем сопротивление изоляции между этими двумя группами обмоток.
Название: Re: Сопротивление изоляции обмоток трансформатора ТМПУ
Отправлено: Trolleybus от 16 Май 2024, 08:40:12
Связано с эксплуатацией:) Прошлый испытатель (лаборант) отсутствует;) Впервые столкнулся с таким заданием:)
Присутствует на крышке бака Шесть выводов фаз низкой стороны а1 а4 в3 в6 с2 с5 и два вывода ах и дх(связаны электрически на одну шину вне бака(так понимаю выводы средних точек двух обмоток). Получается нн1 это а1 в3 с5 и ах а другие нн2? В протоколе указано испытать вн-нн1(нн2) нн1-нн2.
Уравнитель внутри бака.
Спасибо большое за вашу помощь:)
Название: Re: Сопротивление изоляции обмоток трансформатора ТМПУ
Отправлено: AlexZhuk от 16 Май 2024, 22:17:26
Получается нн1 это а1 в3 с5 и ах а другие нн2? В протоколе указано испытать вн-нн1(нн2) нн1-нн2.
Подозреваю, что предъявленная вами схема не совсем отражает действительность. Если было когда-то измерено сопротивление изоляции между двумя обмотками НН, а также - между ВН и каждой из НН в отдельности, значит, есть возможность рассоединения этих обмоток на крышке трансформатора. К сожалению, не хватает информации - навскидку в интернете ни фотографий, ни схем не удалось найти.
Чисто логически:
Цитировать
Получается нн1 это а1 в3 с5 и ах а другие нн2?
мысль верная. Только я бы подумал, что не С5, а С2 относится к первой обмотке. Но вот беда - на указанной вами схеме получается, что существует связь между двумя обмотками НН внутри бака через уравнительный реактор. И вроде как убрать эту связь не получается. Тогда вопрос: а как тогда измерено сопротивление изоляции между НН1 и НН2?