возможно, что обсуждали. я не так уж давно здесь
есть ли опыт и отзывы по дпнному устройству http://www.i-mt.net/melissa
-
Защита от перегрева токоведущих частей Мелисса (https://youtu.be/1EtZ0gGTHpE) - данный фильм вышел недавно у меня на You Tube и Дзен.
Устройство неплохое, работает. Хотя странности были: почему-то один из датчиков выпадал из поля зрения базовой станции, хотя и был недалеко от нее расположен.
Есть еще одна неплохая фирма, делающая у нас похожие штуки: Система контроля температуры контактных соединений СмартТермо (https://youtu.be/CEgXo2KmfsQ) Дизайн более "прямоугольный", но функционал отличный.
Видел и другие, но "издали".
-
Доброго времени суток.
Недостатки (на мой взгляд):
Некоторые из датчиков температуры в КРУ (сборные шины, отсек выключателя) "привязать" к базовой станции не получалось (время ожидания более 3-х минут), но при подключении к другой базовой станции, находящейся намного дальше чем первая, базовая станция датчик определила.
Иногда для определения (привязки датчика к станции) необходимо приблизить датчик и станцию на расстояние не более метра, время ожидания подключения составляет от 5 секунд до 3-5 минут. Время для определения датчика , на мой взгляд, увеличивается при наличии уже активных датчиков в КРУ, так как при привязке нового датчика ПО "Мелисса" определяет сначала уже подключенные датчики (возможно датчики имеющие более мощной сигнал отклика). Очень может быть что хорошей связи между базовой станцией и датчиками мешает экран в виде стальных ограждений токоведущих частей и релейного шкафа.
Во время работы датчики теряют связь с базовой станцией, что приводит к срабатыванию предупредительной сигнализации (как и снижение нагрузки на шинах и потере питания датчиков).
ПО "Мелисса" не позволяет пользователю выбрать сигналы предупредительной сигнализации на свое усмотрение. Достижение температуры токоведущих частей более уставки, потеря связи с датчиками сводится на одно выходное реле предупредительной сигнализации (в ПО "джампер" отключения предупредительной сигнализации на потерю связи с датчиками есть, изменение положения такого "джампера" не сохраняется (режим сохранения "дискета " в таких случаях не активен)).
Подключение ноутбука к базовой станции не всегда проходит "гладко", хотя используется достаточно хороший преобразователь USB/RS-485(MOXA).
Для подтверждения изменений в конфигурации базовой станции ПО очень часто просит пароль.
Достоинства:
Хорошая задумка для беспроводной передачи данных, отсутствие (расходников) питания датчиков, удобных интерфейс ПО, универсальное питание (АС/DC), наличие трендов, можно интегрировать систему тепловой защиты в АСУ и т.п.
-
Иногда для определения (привязки датчика к станции) необходимо приблизить датчик и станцию на расстояние не более метра, время ожидания подключения составляет от 5 секунд до 3-5 минут.
У меня на тестах было 4 датчика. Один из четырех определялся как раз только на расстоянии в 1 метр, в отличие от других своих собратьев. Стоило переместить его на рабочее место (метра 3 от базовой станции), как связь пропадала. Никаких оболочек на пути не было, только столешница.