Киловольт
Электрооборудование => Прочее электрооборудование => Тема начата: promenergo от 15 Ноябрь 2024, 15:37:28
-
Всем привет.
В последние пару дней заинтересовался темой электродных котлов. Только не те, которые в домах используют ;)
Сейчас работаю на строительстве энергетического объекта, на котором одним из потребителей есть электродный котёл фирмы ZANDER & INGESTRÖM. Тип котла ZHP 3025-16-15 на напряжение 15 кВ, мощностью 25 кВт 25МВт.
Пытаюсь разобраться, как эта шайтан-машина работает. Как я понял, там есть 6 электродов (по 2 на фазу), изолированых от корпуса, а сам корпус заземлён. Получается, что нагрев происходит емкостным током (если я правильно понимаю). Грубо - по принципу водонагревателя из двух лезвий.
Есть ли на форуме люди, которые эту тему знают? Потому что у меня есть некоторые сомнения и вопросы к такого типа потребителям. Знаю, что такие котлы активно внедряются в Белоруссии, но информации, которую я нашел в интернете по этой теме, очень мало. Буду вам очень благодарен :)
ШИЛЬДИК (https://photos.app.goo.gl/fAEg9zY1RsjocUhG6)
-
Я хотел спросить почему 15кВ и 15кВт, но шильдик все разъяснил - там не 15кВт, а 15МВт! Отсюда и выбор напряжения, мощность большая, а у пластин нагревательных предел по току есть.
-
В Белоруссии нет газа, в отличие от Украины, хотя трубы в европу проходят и там и там.
-
Есть ли на форуме люди, которые эту тему знают?
Около 7 лет эксплуатировали электродные парогенераторы, только не на 15кВ, а на 0,4. У нас стояли ЭПГ-100 (Санкт-Петербург). Принцип работы: ток подаётся на электроды (трубы), при заполнении водой, когда достигается уровень электродов - вода закипает. Автоматика довольно примитивная, контроль уровня, температуры, продувки по давлению, ЭКМ (электро-контактный манометр) + группа безопасности по давлению. Вода очищенная в него подавалась, определялась проектом, исходя из характеристик исходной воды. Самый проблемной частью были электроды, которые со временем просто прогорали, а остатки осыпались на дно, забивая продувочный канал. Пробовали из нержавеющей стали - было ещё хуже + сам корпус котла от коррозии начинал течь.
Была ещё проблема резкого броска тока, когда котел заполнен водой, около 400А, при номинале в 160А. Отключались АВ на питающей подстанции. Решением проблемы стали: установка РМТ (реле максимального тока) с нулевой задержкой на отключение, а также плавная регулировка подачи воды на котел, которая вручную шаровым краном достигалась.
Р.S. Это далеко не все нюансы данного оборудования.
-
Я хотел спросить почему 15кВ и 15кВт, но шильдик все разъяснил - там не 15кВт, а 15МВт! Отсюда и выбор напряжения, мощность большая, а у пластин нагревательных предел по току есть.
Да, немного очепятался, поправил пост.
Мне просто местный "эксперт" по измерениям втирает, что там нагревательные элементы и соодинены звездой. Более того, говорит, что звезда заземлена!!! И из-за этого будут большие токи в экране питающих кабелей. Пытаюсь понять всю эту ситуацию и не могу... :-\
-
Я хотел спросить почему 15кВ и 15кВт, но шильдик все разъяснил - там не 15кВт, а 15МВт! Отсюда и выбор напряжения, мощность большая, а у пластин нагревательных предел по току есть.
Да, немного очепятался, поправил пост.
Мне просто местный "эксперт" по измерениям втирает, что там нагревательные элементы и соодинены звездой. Более того, говорит, что звезда заземлена!!! И из-за этого будут большие токи в экране питающих кабелей. Пытаюсь понять всю эту ситуацию и не могу... :-\
Мммм... Может такое быть. Если они звезда с выведенным нулем, то в нормальном режиме на нуле тока не будет, а если отвалиться фаза или умрет нагреватель - начнет течь ток. Нужно контроль тока в нуле вешать. Только тогда ноль не на экран должен идти, а отдельной жилой. Под такую установку трансформатор нужен с звездой на выходе. Можно конечно заземлить, но схема движения тока будет странная...
-
Мне просто местный "эксперт" по измерениям втирает, что там нагревательные элементы и соодинены звездой. Более того, говорит, что звезда заземлена!!! И из-за этого будут большие токи в экране питающих кабелей. Пытаюсь понять всю эту ситуацию и не могу... :-\
Дак уже не понятно, что у вас, тэны или электроды?
-
Поэтому слово эксперт в кавычках :D
Если кому интересно, тут прикреплю 3D модель этого котла. И инструкцию на английском (на русском к сожалению нет).
3D model (https://drive.google.com/file/d/15KxjyaMFKkdC5RqeCEh0S8O3J75dR_VO/view?usp=drive_link)
manual (https://drive.google.com/file/d/1NShHE6jAXyXRuoLndiKuntQT92f0by9L/view?usp=drive_link)
Как я понимаю, возможно нижние части под электродами объединены в звезду. Электроды неподвижны, а нижняя часть ползает вверх и вниз, тем самым регулируется ток, а следовательно и нагрев воды. Но даже если так, то предполагаем симметричный режим, а значит тока в нейтрали быть не должно
-
И инструкцию на английском (на русском к сожалению нет).
Скачай, и загрузи в https://translate.google.ru вкладка Документы. Более менее сносно переводит.
4.3 Принцип действия
Котел должен быть отрегулирован таким образом, чтобы максимальная мощность достигалась при нижнем положении
регулирующих щитков (полностью обнаженные электроды) и температуре подачи 150 °C. Если мощность становится
слишком высокой, часть воды необходимо заменить для снижения проводимости. Если мощность слишком
низкая, дозирование осуществляется с измерительного оборудования до тех пор, пока не будет достигнута
предпочтительная максимальная мощность.
.....
Котел рассчитан на 3-фазное подключение. Котел подключен звездой. Одна фаза подключена к двум
электродам. В зависимости от конструкции каждая фаза состоит из двух электродов. Ток проводится
непосредственно в воде между фазными электродами и электродами нулевой точки. Мощность зависит от размера
поверхности, которая может проводить ток между фазой и нулем. Для ограничения мощности между фазными
электродами и электродами нулевой точки размещаются регулирующие щитки из изоляционного материала.
Регулирующие щитки обнажают большую или меньшую часть фазных электродов и таким образом управляют
котлом.
Электроды нулевой точки состоят из 6 трубок, по две на каждую фазу, закрепленных в сосуде высокого давления.
Фазные электроды устанавливаются подвешенными на изоляторах в верхней части напорного трубопровода.
Регулирующие щитки установлены на общем ярме. При регулировании мощности котла все щитки перемещаются
вверх или вниз вдоль электродов.
Как я понимаю, возможно нижние части под электродами объединены в звезду. Электроды неподвижны, а нижняя часть ползает вверх и вниз, тем самым регулируется ток, а следовательно и нагрев воды. Но даже если так, то предполагаем симметричный режим, а значит тока в нейтрали быть не должно
Пока смотрел модель, думал что оно все статичное. Без мурзилки не понять.
*Если что, зрителям, модель в Navisworks Freedom(бесплатный) открывать.