Добрый день.
Прошу помощи у форумчан. Нужна ссылка на действующий документ, по которому трансформатор (в моём случае сухой) после первой подачи напряжения должен подвергаться наблюдению определенное количество часов (на моей памяти это 72 часа, хотя может это сухих не касается...).
Заранее спасибо :)
-
ПТЭЭПЭЭ, пункт 26.
-
Спасибо большое :)
Думал, что может быть существуют другие норма отдельно для сухих трансформаторов. Я так понимаю, что в правилах, распространяющих свое действие на станции и сети будет что-то подобное...