Испытания и измерения => Измерение сопротивления петли фаза-нуль => Тема начата: Сергей Р от 12 Февраль 2025, 18:57:08

Название: Промышленные автоматы 0,4кВ
Отправлено: Сергей Р от 12 Февраль 2025, 18:57:08
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, следующее: пром. автоматы с нерегулируемым ЭМ расцепителем и большим номиналом (от 100А и выше) по расчетам однофазных ТКЗ после измерений петли Ф-0 оказываются почти никогда к ним не чувствительны. Так ли это?
Название: Re: Промышленные автоматы 0,4кВ
Отправлено: Макс от 13 Февраль 2025, 08:34:47
Возможно, что проблема в сечении кабельной линии, а не АВ. Из-за которой не возникает расчётный ток КЗ для срабатывания Ваших АВ.
Название: Re: Промышленные автоматы 0,4кВ
Отправлено: Сергей Р от 13 Февраль 2025, 16:29:47
А сопротивление петли Ф-0 0,22- 0,31 Ом - это нормальное значение? Кабель рекомендованного сечения, подобран по нагрузке. Считаем: 225/0,22 = 1023 А. Характеристика ВА88-32 100А - (8-12)хI ном. Сравниваем с 1,1х12хI ном, т.е. с 1320 А. 1023 А < 1320 А. Формально не проходит(( 
Название: Re: Промышленные автоматы 0,4кВ
Отправлено: AlexZhuk от 13 Февраль 2025, 23:40:02
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, следующее: пром. автоматы с нерегулируемым ЭМ расцепителем и большим номиналом (от 100А и выше) по расчетам однофазных ТКЗ после измерений петли Ф-0 оказываются почти никогда к ним не чувствительны. Так ли это?
Да. Особенно для вводных автоматических выключателей. Даже при пятисекундной кратности. А если еще и выкопать из ГОСТа коэффициент 2/3, то совсем никогда. Подозреваю, что проектировщики попросту не считают токи КЗ, или считают, опираясь на неверные исходные данные по току КЗ в точке подключения питания.
Тут выход один вытанцовывается: ставить автоматы с электронным расцепителем и тонко настраивать уставки. Хотя подозреваю, что не панацея, так как можно прийти к противоречию с пусковыми токами отходящих линий.
Идею с заниженным сечением кабельной линии считаю в подавляющем большинстве случаев несостоятельной. Да и замена кабеля намного сложнее, чем замена автомата.
Название: Re: Промышленные автоматы 0,4кВ
Отправлено: Макс от 14 Февраль 2025, 08:39:26
Цитировать
Подозреваю, что проектировщики попросту не считают токи КЗ
Не считают. По крайней мере те проекты который мне попадались за последние лет 5, по 0,4 не считают нужным производить такие расчёты.
Название: Re: Промышленные автоматы 0,4кВ
Отправлено: Константин О. от 14 Февраль 2025, 09:59:48
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, следующее: пром. автоматы с нерегулируемым ЭМ расцепителем и большим номиналом (от 100А и выше) по расчетам однофазных ТКЗ после измерений петли Ф-0 оказываются почти никогда к ним не чувствительны. Так ли это?
Да. Особенно для вводных автоматических выключателей. Даже при пятисекундной кратности. А если еще и выкопать из ГОСТа коэффициент 2/3, то совсем никогда. Подозреваю, что проектировщики попросту не считают токи КЗ, или считают, опираясь на неверные исходные данные по току КЗ в точке подключения питания.
Тут выход один вытанцовывается: ставить автоматы с электронным расцепителем и тонко настраивать уставки. Хотя подозреваю, что не панацея, так как можно прийти к противоречию с пусковыми токами отходящих линий.
Идею с заниженным сечением кабельной линии считаю в подавляющем большинстве случаев несостоятельной. Да и замена кабеля намного сложнее, чем замена автомата.

Зачем вообще писать петлю фаза-нуль на вводной автомат?
Я пишу только отходящие автоматы, меряя сопротивление на дальних точках линий (розетки, светильники, верхние контакты вводных автоматов, клеммы силового оборудования).
Название: Re: Промышленные автоматы 0,4кВ
Отправлено: AlexZhuk от 20 Февраль 2025, 01:03:50
Зачем вообще писать петлю фаза-нуль на вводной автомат?
Я пишу только отходящие автоматы, меряя сопротивление на дальних точках линий (розетки, светильники, верхние контакты вводных автоматов, клеммы силового оборудования).
Заказчики требует мы пишем. Что не в норме, потом пусть сами разбираются.