Киловольт
Электроснабжение => Кабельные линии => Тема начата: blastbeat от 21 Май 2025, 20:49:04
-
Планируется ремонт кл 10 кВ. Кл проложена кабелем СБ2л 3х120. На складе имеется два отрезка по 3-4 метра, которые хранились вертикально не на барабане, а просто бубликом. Простояли так около 6 лет. С незакупированного конца натекоа лужа. Немного побаиваюсь делать из них вставку, думаю предварительно испытать. Подскажите, достаточно ли будет самостоятельно мегером индекс поляризации померять? Или прямо по взрослому, 60 кВ, и еще что?
-
Скажу своё мнение.
Мы делали подобные ремонты (с применением старых кусков). Но всё зависит от важности КЛ. Если линия имеет высокий приоритет, то лучше "перебздеть" и отремонтировать новым куском кабеля.
Можно отрезать с полметра от незакупоренного куска и визуально оченить, на сколько изоляция сухая.
И я бы переменкой испытал - короткий кусок не потянет много (теоретически).