Киловольт

Электроснабжение => Кабельные линии => Тема начата: mastaq от 31 Май 2025, 19:56:44

Название: поддоны для кабелей
Отправлено: mastaq от 31 Май 2025, 19:56:44
добрый вечер
в последеие месяцы я занят, посещаю, проверяю и т.д. небольшие базы. я уже говорил - спрашивал об этом
генератор, столбы в бетонных основаниях, освещение наружное и подключение бытовок, караванов, туалетов, душевых...
как бы временное и поэтому выглядит не очень. но все же под генератор и электрощит заливают бетонные площадки, капают траншеи для кабелей (между генератором и щитом, между щитом и ближайшими опорами...
бетон требует время застыть. если ошиблись, то не так легко переделывть, вскрывать бетон и т.д.

вопрос такой - можно ли предусмотреть в районе всего этого бизнеса. укладка резиновых (полиуретановых) поддонов а кабели окажутся под ними. эти поддоны еще и электроизоляционные в олане напряжения прикосновения
Название: Re: поддоны для кабелей
Отправлено: Алексaндр от 01 Июнь 2025, 10:12:48
По правилам пуэ, кабель в землю только бронированный укладывается, бронь экранирует напряжение.
Название: Re: поддоны для кабелей
Отправлено: Sharfik от 02 Июнь 2025, 15:29:13
Все придумали до нас - дорожные кабель-каналы
idn500.ru дорожные кабель-каналы (https://idn500.ru/kabel_kanaly/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=kabel_kanal_msk_poisk&utm_content=17038391479_none&utm_term=кабель%20канал%20дорожный&cm_id=700267083_5585836153_17038391479_54874318462_54874318462_none_search_type1_no_desktop_premium_213&roistat=direct12_search_17038391479_кабель%20канал%20дорожный&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_3&y_ref=none&yclid=14035985702543163391)

вопрос такой - можно ли предусмотреть в районе всего этого бизнеса. укладка резиновых (полиуретановых) поддонов а кабели окажутся под ними. эти поддоны еще и электроизоляционные в олане напряжения прикосновения
предусмотреть можно, а толку ноль. Не нормативное, не тихнически они ничего не дадут. Если нужен доступ и укладка под землей, то надо что то типа бетонных кабельных каналов делать там крышка сьемная, либо ПНД колодцы и трубы для перекладки.

По правилам пуэ, кабель в землю только бронированный укладывается, бронь экранирует напряжение.
С чего вдруг?

Название: Re: поддоны для кабелей
Отправлено: mastaq от 02 Июнь 2025, 15:50:54
кабельные каналыэ для перехода через дорогу или тротуар
не приемлемо
- толщина кабеля максимальна до 3 см
- в темное время суток не безопасно для прохожих
- если кабели многочислены и сворачивают, уложены зигзагом и т.д. то это не решение
Название: Re: поддоны для кабелей
Отправлено: Sharfik от 03 Июнь 2025, 17:33:05
кабельные каналыэ для перехода через дорогу или тротуар
не приемлемо
- толщина кабеля максимальна до 3 см
- в темное время суток не безопасно для прохожих
- если кабели многочислены и сворачивают, уложены зигзагом и т.д. то это не решение
На вкус и цвет. Диаметр кабеля 30мм это мелочь. Кабель-каналы до 65мм, если не ошибусь имеют отверстия. По крайней мере кабели в металлорукаве у меня укладываются. Секции поворотные так же есть. Ну и технику безопасности никто не отменял, освещение наружное должно быть. Если его нет, то неровность от такого канала не так сильно отличается от холмика ночью в лесу.

Сходите на какое ни будь летнее шоу, где на большой площади стоят палатки, выставка и т.п. Посмотрите как там электросеть выполнена.
Название: Re: поддоны для кабелей
Отправлено: AlexZhuk от 05 Июнь 2025, 01:10:52
На самом деле Sharfik прав на 100%. Бетонные кабельные лотки применяются достаточно широко. Заглубляются в землю (копать все равно надо), закрываются бетонными же съемными крышками, два человека спокойно из ставят или снимают. Надо только планировку выполнить правильно, чтобы над землей не торчали, если боитесь споткнуться.
Но при небольшом количестве кабелей можно отрыть себе траншею, проложить кабели в вот такой гофрированной трубе:
ГОФРА  (https://market.yandex.ru/product--tg2st-63-50m/1770332136?sku=101421362350&uniqueId=892410&do-waremd5=VXyEZacR8isfMoWSUJtR6Q&utm_term=62860533%7C1770332136&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_model_2_mrkscr_top_bko_dyb_search_rus&utm_content=cid%3A118435384%7Cgid%3A5545921093%7Caid%3A1869679095580237543%7Cph%3A54375805031%7Cpt%3Apremium%7Cpn%3A1%7Csrc%3Anone%7Cst%3Asearch%7Crid%3A54375805031%7Ccgcid%3A0&yclid=5099465163886559231)
Она специально предназначена для прокладки под землей. Вопрос в том, насколько это все временное. Теоретически трубу можно потом выкопать обратно, пройдя сверху техникой, потом уже лопатами. И получится однозначно дешевле, чем бетонировать.