Помогите пожалуйста разобраться правильно ли это  диаграмма, скриншот от счетчика
Название: Re: Векторная диаграмма
Отправлено: AlexZhuk от 22 Июнь 2025, 20:49:03
А потребитель кто, какая нагрузка ожидается?
Сходу читается, что начала и концы обмоток токовых цепей перевернуты. Такого угла быть не может. Но дальше вопрос в том, чем измеряете, каким прибором и куда у него какой квадрант направлен. Потому что, если отразить на 180 градусов векторы тока, получается нагрузка в емкостном квадранте (для тех приборов, которыми я пользуюсь). Но у вашего может быть все наоборот.
Поэтому и спросил про характер нагрузки.
Название: Re: Векторная диаграмма
Отправлено: Maksim от 24 Июнь 2025, 00:38:00
Здесь возможны два варианта неправильного подключения, либо начала с концами токовых обмоток перепутаны, но такое возможно только при длинной и слабо нагруженной линии, в результате имеем ёмкостной характер нагрузки, либо фазы перепутаны "по кругу", в этом случае характер нагрузки индуктивный, что более вероятно, правда угол великоват, но такое бывает.
Название: Re: Векторная диаграмма
Отправлено: AlexZhuk от 09 Июль 2025, 01:54:29
либо фазы перепутаны "по кругу", в этом случае характер нагрузки индуктивный, что более вероятно, правда угол великоват, но такое бывает.
Вот поэтому и интересно, что ожидалось увидеть, какой характер нагрузки.
Правда, угол фи в 45 градусов нечасто встречал.