Электроснабжение => Распредустройства => Тема начата: Danil_2505 от 23 Июнь 2025, 16:53:42
-
Добрый день Коллеги. Имеется КСО, расстояние в свету между токоведущими частями разноименных фаз не соответствует ПУЭ в данной КСО, но высоковольтные испытания успешно пройдены (с запасом). что делать в данной ситуации?
-
Может паспорт на ксо какой имеется?
-
что делать в данной ситуации?
А какие есть варианты?
вы же не сами, так понимаю, ее собрали такой. Купили. Есть паспорт, в котором написано, что изделие пригодно к эксплуатации в действующих электроустановках. Ну и пусть действует. Вроде как ПУЭ не требует при ПНР с рулеткой по ячейкам лазить. Но тут я могу ошибаться, просто сам этого не делаю никогда. Хотя есть подозрение, что половина современных ячеек, в том числе и КСО, выполнена таким образом.
-
Немного "грубое" сравнение, но это как езда по городу на скорости 80 км/ч - знаем, что нельзя, но ничего же не случилось.
А по делу, то у нас тоже получались какие-то нестандартные ячейки, где почти невозможно было достичь необходимого расстояния. Оставляли так. Но главное не перегибать, а то может у вас вместо 120 мм - 90! Испытание выдержит, но где гарантия, что не стрельнет при импульсных перенапряжениях? Вы же этих испытаний не проводите скорее всего...