Всем привет!
Ситуация: ТП 10/0,4, от неё СИПом 4х70 питается корпус на стройке.
Сегодня утром жалоба, что пропало электричество.
Открываем в ТП РУ-0,4. Сгорела вставка фазы А. Давай заменим. Принесли новую, воткнули.
Через 1-2с она сгорает без шума. Опуская все пробежки по стройке суть такова:
Есть соединение метров 50 от ТП на скрученных болтом наконечниках. Развинтили. Включили. Меряем в сторону ТП.
Меряем напряжение м/у N и фазами:
N-A = 0
N-B = 240
N-C = 240
Затем интереснее:
A-B = 240
B-C = 410
A-C = 240
Получается, фаза А где-то плотно сидит на ноле? Или я не прав?
До этого место под землёй, где проходит этот СИП отсыпали погрузчиком.
Но глубина приличная - 1-1,5м. Так пока и не разобрались...
-
скорее пропала фаза по высокой стороне
в зависимости от нагрузок напряжения по низкой стороне будут меняться
-
кстати. сам или с патнерами, но кое что придумали в электрике. какие то устройства, защиты, приборы
но вот ставил себе задачу и не решил - придумать простое устройство которое однозначно может сигнализировать, по измерениям на низкой стороне (у потребителя), что нет фазы по высокой стороне
-
перекос фаз, видимо у вас все на соплях, проверяйте)
-
Вообще СИП в земле - это интересно! Оригинальное решение! Сомнительно, что прямо фаза на ноль, скорее просто на землю, а ноль трансформатора на ТП заземлён на контур. Проверяется просто. Отцепляете с двух сторон и замеряете мегаомметром изоляцию со стороны ТП, все жилы относительно земли, то есть контура заземления и между собой.
-
Всем спасибо за участие! Сейчас поеду на работу, посмотрим что там
Если что-то вылезет - отпишусь!