				столкнулся при подключении к электросети. контейнер, холодильная камера. два сыетильника подключены через трансформатор 230\230
ранее у нас была стационарная схема и освещение было через трансформатор 230\24
этот контейнер мобильный и поэтому можно гадать, что возможно рассчет, что не будет хорошего местного заземлителя или то, что в морозильной камере будет конденсат
какие могли быть причины?
			 
			
			- 
				Видел системы с системой заземления IT, но там трансформаторы для освещения 380/220В, так как нулевых проводников там не существует.
Наверное, у вас система IT четырехпроводная. Поэтому и трансформаторы такие: подключаются на две фазы и питают стандартное светотехническое освещение.
Это только версия. Надо схему смотреть.
			 
			
			- 
				
какие могли быть причины?
Высота контейнера 2,5м. И судя по всему там присутствуют все условия помещения с особой опасностью поражения током.
Отсюда требования о применении разделения, УЗО, и т.п. смотря как трактовать какие пункты. Изолированная нейтраль и разделительный трансформатор 230/230В это идеальное решение.
ПУЭ п.1.1.13
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
— сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
— токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
...
— возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,
имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) — с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий,
создающих особую опасность:
— особая сырость (см. 1.1.9);
..
— одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);