		Испытания и измерения => Измерение сопротивления петли фаза-нуль => Тема начата: mastaq от 15 Сентябрь 2025, 21:08:49
		
			
			- 
				
у компании Меандр есть прибор
вот, к примеру, подробное описание - https://propribory.ru/product/111206
есть ли у кого отзывы, опыт или мнение?
			 
			
			- 
				Хорошо бы мне кто-то доказал, зачем измерять сопротивление петли фаза нуль постоянно. И я там мне нашел частоту обновления этих показаний. Может, глаз на ночь глядя замылился  :)
Просто я  почему-то ни разу не сталкивался с тем, чтобы сопротивление петли вдруг поменялось. Разве что из-за несанкционированных реконструкций на участке сети до точки измерения.
			 
			
			- 
				
Хорошо бы мне кто-то доказал, зачем измерять сопротивление петли фаза нуль постоянно. И я там мне нашел частоту обновления этих показаний. Может, глаз на ночь глядя замылился  :)
Просто я  почему-то ни разу не сталкивался с тем, чтобы сопротивление петли вдруг поменялось. Разве что из-за несанкционированных реконструкций на участке сети до точки измерения.
В системе заземления TN-C-S, к примеру, если происходит обрыв нуля на воздушной линии, то может резко упасть значение тока КЗ на землю, и этот сигнализатор может начать срабатывать.
			 
			
			- 
				
В системе заземления TN-C-S, к примеру, если происходит обрыв нуля на воздушной линии, то может резко упасть значение тока КЗ на землю, и этот сигнализатор может начать срабатывать.
Что-то я редко видел РЕ-проводник на воздушной линии. Хотя в ваших словах, касаемых PEN,  есть доля здравого смысла.
			 
			
			- 
				
Что-то я редко видел РЕ-проводник на воздушной линии. Хотя в ваших словах, касаемых PEN,  есть доля здравого смысла.
Да, я имел ввиду обрыв PEN-проводника.
			 
			
			- 
				
Хорошо бы мне кто-то доказал, зачем измерять сопротивление петли фаза нуль постоянно.
Просто я  почему-то ни разу не сталкивался с тем, чтобы сопротивление петли вдруг поменялось. Разве что из-за несанкционированных реконструкций на участке сети до точки измерения.
форумы наверное и созданы для споров и несогласий, а иначе зачем, если все со всем согласны...
измерение петли:
-  если говорим не о розетках, а нескольких сотнях ампер. стандарт допускает 30% погрешность (вот страничка)
- каждое измерение отличается и не повторяется. есть такая шутка - нажми 20 раз кнопку прибора и получишь нужные цифры
- у меня были случаи несогласия с инспектором. приезжали в четвером и у каждого свой прибор. результаты непохожи друг на друга у всех одновременно
- конечно это больше касается воздушных не очень качественных сетей
			 
			
			- 
				Ну, начнем с того, что в сельской местности, ка правило, петля не в норме практически всегда в конце линии. А автомат на подстанции как раз и должен быть на это рассчитан.
Каким прибором не измеряй. И сделать тут ничего нельзя, кроме как замены линии целиком на мощный СИП какой-нибудь. Поскольку изменение рабочего тока автомата и его характеристик срабатывания попросту невозможно.
Вот и стоишь перед дилеммой: что делать и кто виноват?
			 
			
			- 
				Я сам не верил в то, что могут быть проблему в петлёй Ф-0, пока не сделал измерения у тёщи. Измеренный ток ожидаемого КЗ на вводе в дом - 57А!!! 
			
 
			
			- 
				
Ну, начнем с того, что в сельской местности, ка правило, петля не в норме практически всегда в конце линии. А автомат на подстанции как раз и должен быть на это рассчитан.
Каким прибором не измеряй. И сделать тут ничего нельзя, кроме как замены линии целиком на мощный СИП какой-нибудь. Поскольку изменение рабочего тока автомата и его характеристик срабатывания попросту невозможно.
Вот и стоишь перед дилеммой: что делать и кто виноват?
Все просто! Нужно ставить автоматы и диф. автоматы с характеристикой "В".
			 
			
			- 
				
Я сам не верил в то, что могут быть проблему в петлёй Ф-0, пока не сделал измерения у тёщи. Измеренный ток ожидаемого КЗ на вводе в дом - 57А!!!
Мы и меньше видели.
Нужно ставить автоматы и диф. автоматы с характеристикой "В".
Далеко не панацея.