Киловольт

Электроснабжение => Воздушные линии => Тема начата: mastaq от 14 Октябрь 2025, 14:31:25

Название: демонтаж зажимов с СИП
Отправлено: mastaq от 14 Октябрь 2025, 14:31:25
в последние годы, я поменяв работу, вовлечен в строительство баз, основа которых СИП на деревянных опорах, питание строений и наружное освещение. СИП разный 25, 70, 95
но не успев построить, жизнь идет вперед и это все разбирают
заманчиво использовать и сам СИП вторично. но по всей длине, на каждой опоре установлены прокалывающие зажимы. они не снимаемы. в повторном использовании они не попадут на опору и вообще не нужны. есть ли какое народное, мудрое решение этой беды? конечно можно изначально пользовать другие Орехи или еще что либо. но это еще больше нарушает изоляцию
Название: Re: демонтаж зажимов с СИП
Отправлено: AlexZhuk от 16 Октябрь 2025, 03:13:16
Есть мысль использовать термоусадку там, где образовался прокол.
Зажимы повторно использовать не выйдет, если мы самосрваные гайки сорвали.
Если не (а их иногда реально не сорвать):- почему бы и нет?
Экономикатдолжна быть экономной. .
Название: Re: демонтаж зажимов с СИП
Отправлено: Sharfik от 16 Октябрь 2025, 16:41:52
Если это постоянно переезжающая история, то нечего и делать одноразовым. Заказать коробки с винтовыми клеммами. Сделать сборно-разборную историю.
Название: Re: демонтаж зажимов с СИП
Отправлено: mastaq от 16 Октябрь 2025, 19:03:42
понятно, что зажимы выбрасываются. вопрос как снимать их можно аккуратно
другое сомнение. питающий кабель или подключение между СИП
к примеру СИП 150 рассчитана на нагрузку 300 ампер. зубчатый зажим, который нельзя подкрутить или посмотреть не кажется мне подходящим. хотя он и называется 150\150
а если КЗ?
Название: Re: демонтаж зажимов с СИП
Отправлено: Sharfik от 17 Октябрь 2025, 13:43:01
понятно, что зажимы выбрасываются. вопрос как снимать их можно аккуратно
Не знаю какие у вас, я сам крутил зажимы с "двойным" болтом. Верхушка при затяжке срывается при достижении нужного усилия, а нижняя часть предназначена для сьема.
Название: Re: демонтаж зажимов с СИП
Отправлено: Алексaндр от 18 Октябрь 2025, 08:50:19
В принципе от нищебродства, иногда используем зажимы повторно, надо лишь набить руку и запомнить усилие затяжки. Термоусадку на место прокола не одеть, ну понимаете, трубку придется тянуть с самого начала. Использование изоленты более чем оправдано, но наверное обычная ПВХ прослужит не долго, выгорит на солнце и размотается.
Название: Re: демонтаж зажимов с СИП
Отправлено: mastaq от 18 Октябрь 2025, 13:32:29
В принципе от нищебродства, иногда используем зажимы повторно, надо лишь набить руку и запомнить усилие затяжки. Термоусадку на место прокола не одеть, ну понимаете, трубку придется тянуть с самого начала. Использование изоленты более чем оправдано, но наверное обычная ПВХ прослужит не долго, выгорит на солнце и размотается.

есть ленты, как бы специальные. нвзывают их самоспекающиеся
русская СИЛ 20
но мы пользовали SCT 20
Название: Re: демонтаж зажимов с СИП
Отправлено: AlexZhuk от 20 Октябрь 2025, 10:36:54
Термоусадку на место прокола не одеть, ну понимаете, трубку придется тянуть с самого начала. Использование изоленты более чем оправдано, но наверное обычная ПВХ прослужит не долго, выгорит на солнце и размотается.
Не думаю, что начало будет в километре от прокола. Остальное делается.
Есть лента термоизолирующая.
Изоленту, конечно, никто не запрещает. Но с моей точки зрения ерунда выйдет.
Суть проблемы я вижу только в том, что так-то токопроводящей жиле СИПа ничего не сделается. Не растворится\ под дождем совсем уж. А вот при падении не дай Бог на землю место нарушения изоляции может стать опасным для людей. И потом не открестишься.
Название: Re: демонтаж зажимов с СИП
Отправлено: Алексaндр от 29 Октябрь 2025, 13:40:33
Если на то дело пошло, на столбах (ВЛ) вообще используют голые жила без изоляции, и птицы на них сидят )
Название: Re: демонтаж зажимов с СИП
Отправлено: AlexZhuk от 30 Октябрь 2025, 23:27:38
Если на то дело пошло, на столбах (ВЛ) вообще используют голые жила без изоляции, и птицы на них сидят )
С СИПом другое дело. Он скручен, в отличие от голых проводов. И как бы есть возможность попасть между местами проколов водичке, а по она не проводит ток только в дистиллированном виде.
Да и электрики, поднимающиеся за каким-то бесом на опору, могут спокойно взяться за СИП под напряжением руками. Они же не ожидают, что там может быть нарушена изоляция. Я бы постеснялся так делать, но с кем не бывает. Убьет - а потом не будет оснований не считать виноватым того, кто этот провод туда повесил.
Возможно, я слишком серьезно отнесся к данной теме, но лучше накрутить проблем побольше, чем потом удивляться результатам.