Электроснабжение => Компенсация реактивной мощности => Тема начата: Вик от 12 Декабрь 2025, 14:08:36

Название: Реактивная мощность. Необычные случаи.
Отправлено: Вик от 12 Декабрь 2025, 14:08:36
Уважаемые коллеги, кто может объяснить подобное соотношение мощностей? Реактивная мощность превышает активную. Буду весьма признателен. Счетчики ФОБОС. Соотношение мощностей с однофазного счетчика, векторная диаграмма -с трехфазного, установленного на той же опоре.
ПРошу вашей помощи! Адрес: VR1959@mail.ru
Название: Re: Реактивная мощность. Необычные случаи.
Отправлено: Вик от 12 Декабрь 2025, 14:19:31
Прилагаю файлы для наглядности. Реактивная превышает активную.
Название: Re: Реактивная мощность. Необычные случаи.
Отправлено: Sharfik от 12 Декабрь 2025, 15:59:52
Что за нагрузка в сети? Синхронные двигатель есть? Установки УКРМ без блока управления?
Название: Re: Реактивная мощность. Необычные случаи.
Отправлено: Вик от 12 Декабрь 2025, 16:45:34
Что за нагрузка в сети? Синхронные двигатель есть? Установки УКРМ без блока управления?
Вы будете смеяться, но это маленький магазинчик в дачном районе, где несколько холодильных прилавков. Естественно, двигатели АД, всё просто. Единичная мощность прилавка -1-2квт. Вокруг дома с обогревателями, люди греются.
Название: Re: Реактивная мощность. Необычные случаи.
Отправлено: VinArch от 04 Февраль 2026, 12:28:06
Могу предположить, что у вас где то в токовых цепях перепутаны фазы В и С, а также перевернута полярность перепутаной фазы. В принципе, примерно так и получится, если ток перевернуть на 180 градусов.
Нужно отдать провода, заново их прозвонить, нанести маркировку где какая фаза, полярность токовых цепей. Да, муторно
Отпишитесь, как что накопаете, может быть причина в другом?
Название: Re: Реактивная мощность. Необычные случаи.
Отправлено: Вик от 05 Февраль 2026, 04:39:22
Могу предположить, что у вас где то в токовых цепях перепутаны фазы В и С, а также перевернута полярность перепутаной фазы. В принципе, примерно так и получится, если ток перевернуть на 180 градусов.
Нужно отдать провода, заново их прозвонить, нанести маркировку где какая фаза, полярность токовых цепей. Да, муторно
Отпишитесь, как что накопаете, может быть причина в другом?
Конкретно на этой опоре, установлены два прибора учета "Фобос" прямого включения -однофазный и трехфазный. Идут они правда на одно хозяйство, поэтому, возможно, что одноименные фазы где-то пересекаются. Все ведь пытаются экономить... 
Название: Re: Реактивная мощность. Необычные случаи.
Отправлено: AlexZhuk от 06 Февраль 2026, 01:03:15
До конца проблему не осознал, почему так не понятно. Но то, что у вас нагрузка полностью емкостная - это факт. Поскольку ток опережает напряжение. Может, поэтому и мощность реактивная отрицательная - вы ее назад в сеть отдаете.
Что же касается собственно величины - тут я пас.
Название: Re: Реактивная мощность. Необычные случаи.
Отправлено: Вик от 06 Февраль 2026, 09:35:27
До конца проблему не осознал, почему так не понятно.
Благодарю за участие. Будут новости -сообщу.