Электроснабжение => Компенсация реактивной мощности => Тема начата: Вик от 12 Декабрь 2025, 14:08:36
-
Уважаемые коллеги, кто может объяснить подобное соотношение мощностей? Реактивная мощность превышает активную. Буду весьма признателен. Счетчики ФОБОС. Соотношение мощностей с однофазного счетчика, векторная диаграмма -с трехфазного, установленного на той же опоре.
ПРошу вашей помощи! Адрес: VR1959@mail.ru
-
Прилагаю файлы для наглядности. Реактивная превышает активную.
-
Что за нагрузка в сети? Синхронные двигатель есть? Установки УКРМ без блока управления?
-
Вы будете смеяться, но это маленький магазинчик в дачном районе, где несколько холодильных прилавков. Естественно, двигатели АД, всё просто. Единичная мощность прилавка -1-2квт. Вокруг дома с обогревателями, люди греются.