Киловольт

Безопасное производство работ => Безопасность работ в электроустановках => Тема начата: ДЭМ от 09 Март 2019, 19:17:06

Название: Аварии и ненормальный режим работы сети и оборудования на подстанциях
Отправлено: ДЭМ от 09 Март 2019, 19:17:06
Доброго времени суток!
Хочу предложить данную тему для обсуждения и обмена опытом о разных случаях аварий и ненормального режима работы на подстанциях различных классов напряжений. Разумеется если нужно для большего понимания с указанием специфики электроустановки (назначение ПС, ее схема, тип оборудования).
Предлагаю здесь делится случаями из своей практики, а также задавать различные вопросы, к примеру представить развитие какой-либо аварии и попросить разъяснить правильный ход ликвидации аварии.
Название: Re: Аварии и ненормальный режим работы сети и оборудования на подстанциях
Отправлено: ДЭМ от 09 Март 2019, 19:38:20
Одна из ситуаций, которая меня сейчас заинтересовала - это падение опорной колонки разъединителя. Пусть это будет обычная ПС 110/10 кВ, на ОРУ-110 кВ. На YouTub-е есть достаточно записей таких падений, но эти видео мало информативны, они показывают только само зрелище. А меня конкретно в данной ситуации интересует не ход ликвидации аварии - восстановление нормальной схемы, а только одно, что в данной ситуации делать, как уберечься от тяжелых травм и летального исхода. У кого были такие случаи, или из рассказов ваших коллег, которые до вас работали, прошу поделиться информацией. Самый опасный случай как по мне - это когда происходит излом опорной колонки во время отключения разъединителя.
Название: Re: Аварии и ненормальный режим работы сети и оборудования на подстанциях
Отправлено: AlexZhuk от 09 Март 2019, 21:40:25
Цитировать
излом опорной колонки во время отключения разъединителя
Да, видосов с камер на касках в интернете полно по этой теме. Причем, человеки, непосредственно выполняющие переключения, успевают при этом сбежать подальше. Самый оптимум: для предупреждения подобных ситуаций вовремя пресекать это дело силами ремонтного персонала.
Ну, а если случилось, то ничего не остается делать, как быть всегда готовым к шухеру, а руководителю переключений вовремя добавить жару командой "Беги!" Не думаю, что перед переключениями можно с земли определить: упадет эта колонка сейчас или еще пару выводов в ремонт выдержит.
Название: Re: Аварии и ненормальный режим работы сети и оборудования на подстанциях
Отправлено: ДЭМ от 09 Март 2019, 22:32:42
Цитировать
Беги!
Это точно! Я тоже осознаю, что единственный выход - успеть убежать и как можно дальше. Выходит, что нужно как-то и самому стараться наблюдать за ходом ножей, но в большей степени второй человек, который контролирует (руководит) переключениями должен в случае чего среагировать и дать команду беги.
Еще один вопрос беспокоит. У нас на ПС есть диф.фазная защита шин и перед операциями с шинными разъединителями мы вводим запрет АПВ шин, и в случае падения изолятора с проводом на землю происходит КЗ, все присоединения на поврежденной системе шин отключаются без выдержки времени с запретом АПВ. Получается, что время отключения ограничено лишь временем работы механики МВ на отключение, и в течение этого короткого промежутка времени также происходит растекание потенциала от упавшего провода по земле? Есть вероятность убегая попасть под шаговое напряжение, какой вред оно успеет нанести за это короткое время?
Название: Re: Аварии и ненормальный режим работы сети и оборудования на подстанциях
Отправлено: AlexZhuk от 10 Март 2019, 00:01:47
Цитировать
Есть вероятность убегая попасть под шаговое напряжение, какой вред оно успеет нанести за это короткое время?
Как говорил один генсек, ставший потом президентом: "хороший вопрос вы задали, нужный вопрос. Осталось только нАчать и углУбить"  ;D
Тут, наверное, без вариантов. Главное, не убегать, держа какой-нибудь портал по курсу. А то вдарит по ногам, и по инерции - головой в железяку. Хотя я считаю, что при интенсивном беге обе ноги одновременно на земле не оказываются никогда. А когда жить охота, то за секунду можно метров семь точно преодолеть. Ну, с разгоном - может шесть. Причем, после разгона как раз уже ноги земли касаются по очереди. Так что, если своевременно рвануть, можно и не думать о шаговом напряжении.
Это все мои мысли. Вот бы участников подобных забегов послушать.
Название: Re: Аварии и ненормальный режим работы сети и оборудования на подстанциях
Отправлено: DaaN от 06 Май 2019, 19:16:30
Такое развитие событий - это экстренная ситуация. Адреналин придаст и сил и смекалки...
Но! Нужно максимально думать и воплощать недопущения развития таких аварий.
Изоляторы не только на 110/10 в ОРУ ломаются, и опорные по 0,4 кВ (с неслабым фейерверком) и 10 кВ...