Киловольт
Электроснабжение => Воздушные линии => Тема начата: mastaq от 28 Декабрь 2025, 22:17:19
-
Как правильно соединить СИП с питающим кабелем
Ведь СИП 150 может быть загружен до 300 ампер, а прокалывающий зажим не рассчитан на это. Не случайно "орех" назван, ответвительным зажимом
а какие магистральные?
-
Алюминиевый наконечник и болтовое соединение. По-моему - единственное верное решение в данной ситуации. Иногда так делают прямо на опоре, сверху термоусаживаемыми трубками от атмосферных воздействий защищают. Иногда под это соединение шкаф с шинками на изоляторах добавляют, где-нибудь на опоре внизу. Спуск СИПа с опоры в гофрированной трубе, ввод в шкаф снизу. Проблема только с сальниковым вводом, трудно корректно подобрать.
В шкаф можно кстати и автоматический выключатель в литом корпусе поставить. Тогда соединение становится коммутируемым и можно дополнительно защиту ввести.
А можно и рубильник обычный. Тогда просто коммутируемое соединение.
-
Алюминиевый наконечник и болтовое соединение. По-моему - единственное верное решение в данной ситуации.
На мой взгляд тоже самое оптимальное решение и работающее (для СИП наконечники со срывными болтами). А вообще, есть и прокалывающие зажимы на 150х150 мм2, но в практике с такими не сталкивался - максимум 95 мм2 и они в работе, т.к. бывают достаточно протяженные и разветвленные линии СИП, а соединять их приходится. Ещё у EKF есть планшетные соединительные зажимы. Бывают защищённые от атмосферы и "голые".
-
Есть специальные обжимные наконечники для сипа, загугли.
-
Есть специальные обжимные наконечники для сипа, загугли.
Кстати да. Герметичные гильзы под опрессовку. Видел, как их используют в сетях среднего напряжения, а на 0,4 кВ не встречал. Загуглил - бывают 150 мм2 и меньше.