Киловольт

Безопасное производство работ => Электрозащитные средства => Тема начата: Сергей-94 от 08 Февраль 2026, 14:00:26

Название: Устройство позволяющее проверить наличие заземления на шинах (ВЛ, КВЛ и т.д)
Отправлено: Сергей-94 от 08 Февраль 2026, 14:00:26
Здравствуйте, хочу задать один (может не самый разумный) вопрос. Есть ли готовое устройство, которое способно определить включенность ЗН?  Т.е устройство, которое при отсутствии напряжения на шинах, позволит определить наличие короткого замыкания между  шинами, т.е включенность ножей или наличие заземления.  Прекрасно понимаю, что проверив отсутствие напряжения, эту процедуру можно реализовать и мультиметром/мегомметром/ чем угодно, но это не хорошо, т.к эти устройства другого класса. Нужно устройство аналогичное фазировщику, только с функцией прозвонки на короткое замыкание.
Название: Re: Устройство позволяющее проверить наличие заземления на шинах (ВЛ, КВЛ и т.д)
Отправлено: AlexZhuk от 08 Февраль 2026, 19:51:13
Думаю, что таких нет. Есть индикаторы включения заземляющих разъединителей и есть блокировки, которые учитывают факт их включения.
Включим логику: если бы такие устройства существовали, то как они вели бы себя при поданном напряжении? 
Название: Re: Устройство позволяющее проверить наличие заземления на шинах (ВЛ, КВЛ и т.д)
Отправлено: promenergo от 09 Февраль 2026, 14:44:45
Можно было бы придумать способ, например, высылая и принимая высокочастотный импульс от фазы к фазе через фильтры. Но насколько это целесообразно?
Чем Вам наличие блокировок не нравится?
Название: Re: Устройство позволяющее проверить наличие заземления на шинах (ВЛ, КВЛ и т.д)
Отправлено: Сергей-94 от 10 Февраль 2026, 11:18:59
Там где я работаю, блокировки, к сожалению, нет, + есть распредустройство КРУ с выкатными ячейками, где невозможно визуально убедиться в отключенности ножей, и они часто при отключенном положении привода остаются включенными (видимо такая неудачная конструкция). Спасибо за ответ
Название: Re: Устройство позволяющее проверить наличие заземления на шинах (ВЛ, КВЛ и т.д)
Отправлено: AlexZhuk от 10 Февраль 2026, 21:59:44
Там где я работаю, блокировки, к сожалению, нет, + есть распредустройство КРУ с выкатными ячейками, где невозможно визуально убедиться в отключенности ножей, и они часто при отключенном положении привода остаются включенными (видимо такая неудачная конструкция). Спасибо за ответ
Если проблема только в этом - что мешает установить на ЗР блок-контакты? Хотя бы на нижнем (отключенном) положении. Да, это сложно технически, но я это делал.