Киловольт

Учет электроэнергии => Электросчетчики и узлы учета => Тема начата: kRy63 от 13 Апрель 2026, 17:03:13

Название: Интересный вопрос по векторной диаграмме
Отправлено: kRy63 от 13 Апрель 2026, 17:03:13
Добрый день уважаемые! В общем у нас имеется потребитель с двумя трансформаторами 10/0,4 кВ, каждый трансформатор запитан с отдельной ячейки, на ячейках установлены приборы учета СЭТ-4ТМ.02М.07 и подключены они на отдачу. Когда на ячейке есть нагрузка, счетчик считает правильно и с векторами все в порядке, а когда нагрузка отсутствует счетчик разворачивает диаграмму и начинает считать не в отдачу, а в прием (диаграмму приложил). Очень интересно, с чем это может быть связано? Есть подозрение что прибор учета не чувствует малый ток, и из за этого не  верно строит векторную диаграмму, но вроде как ток 69 мА, а по паспорту стартовый ток 0,001Iном (мА).
Название: Re: Интересный вопрос по векторной диаграмме
Отправлено: AlexZhuk от 17 Апрель 2026, 00:17:16
На самом деле ваше предположение - единственное верное. На малых токах даже ВАФ имеет свойство показывать чушь с углами векторов. Сталкивался с таким неоднократно. Но в диаграммы счетчиков в эксплуатации лазить не приходилось.
Название: Re: Интересный вопрос по векторной диаграмме
Отправлено: Sharfik от 21 Апрель 2026, 16:42:29
А схема ячейки какая, можно увидеть? Правильно понимаю что отсутствие нагрузки равно выключен рубильник между счетчиком и трансформатором?