Киловольт
Электроснабжение => Заземляющие устройства и методы их изготовления => Тема начата: mastaq от 12 Май 2026, 17:49:19
-
Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, п. 1.7.55, объединение заземляющих устройств (контуров заземления) территориально близких строений настоятельно рекомендуется
во всех случаях? ведь часто близкие строения запитаны рт разных фаз или вообще от разных трансформаторов
-
Неважно, от каких они там фаз запитаны, если источник один и тот же. Если источники разные - то тоже не возбраняется, насколько я в курсе.
А вот есть такой зверь: функциональное ЗУ. Например, для компьютерных систем. И тут однозначно - это ЗУ с другими не объединяется.
Попадался такой случай, когда в больнице монтировали компьютерный томограф. Видимо, там система IT, поэтому для него строили отдельное ЗУ. Которое нельзя было объединять с ЗУ системы TN.
-
Попадался такой случай, когда в больнице монтировали компьютерный томограф. Видимо, там система IT, поэтому для него строили отдельное ЗУ. Которое нельзя было объединять с ЗУ системы TN.
Думаю тут просто хотели исключить возможное воздействие на аппарат "паразитных" токов, блуждающих в имеющимся ЗУ :)
-
во всех случаях? ведь часто близкие строения запитаны рт разных фаз или вообще от разных трансформаторов
От разных трансформаторов запитано и одно здание бывает. И для выравнивания потенциалов и делается соединение заземлителей.