Киловольт

Электроснабжение => Заземляющие устройства и методы их изготовления => Тема начата: mastaq от 12 Май 2026, 17:49:19

Название: обьединение контуров заземления
Отправлено: mastaq от 12 Май 2026, 17:49:19
Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, п. 1.7.55, объединение заземляющих устройств (контуров заземления) территориально близких строений настоятельно рекомендуется

во всех случаях? ведь часто близкие строения запитаны рт разных фаз или вообще от разных трансформаторов
Название: Re: обьединение контуров заземления
Отправлено: AlexZhuk от 12 Май 2026, 22:25:27
Неважно, от каких они там фаз запитаны, если источник один и тот же. Если источники разные - то тоже не возбраняется, насколько я в курсе.
А вот есть такой зверь: функциональное ЗУ. Например, для компьютерных систем. И тут однозначно - это ЗУ с другими не объединяется.
Попадался такой случай, когда в больнице монтировали компьютерный томограф. Видимо, там система IT, поэтому для него строили отдельное ЗУ. Которое нельзя было объединять с ЗУ системы TN.
Название: Re: обьединение контуров заземления
Отправлено: promenergo от 13 Май 2026, 08:34:47
Попадался такой случай, когда в больнице монтировали компьютерный томограф. Видимо, там система IT, поэтому для него строили отдельное ЗУ. Которое нельзя было объединять с ЗУ системы TN.
Думаю тут просто хотели исключить возможное воздействие на аппарат "паразитных" токов, блуждающих в имеющимся ЗУ  :)
Название: Re: обьединение контуров заземления
Отправлено: Sharfik от 13 Май 2026, 11:50:17
во всех случаях? ведь часто близкие строения запитаны рт разных фаз или вообще от разных трансформаторов
От разных трансформаторов запитано и одно здание бывает. И для выравнивания потенциалов и делается соединение заземлителей.
Название: Re: обьединение контуров заземления
Отправлено: mastaq от 13 Май 2026, 21:33:20
эти все примеры были бы хороши, если бы речь не шла о TNC-S
на вводе мы заземляем PEN проводники, нулевые

в любом случае, на PEN есть потенциалл относительно земли и есть ток соответственно через заземлитель. это обязательно, как только появляется нагрузка где то в сети и не важно у кого, кто подключен к этой сети
как правило потребители однофазные и поэтому всегда есть ток в PEN. раз есть ток и проводник имеет сопротивление, то есть и падение напряжения

т.е. можно отключить питание в нашем доме, а разность потенциалов относительно земли и ток будут всегда. наш заземлитель может быть и не далеко установлен от заземлителя соседа. поэтому при питании от разных трансформаторов как бы не хорошо обьединять, по сути, нули
Название: Re: обьединение контуров заземления
Отправлено: Sharfik от 14 Май 2026, 16:05:00
Уравнивание потенциалов обязательно всегда. Не важно какая система заземления используется. Если волнуют перетоки по нулям, то используют 4-полюсные аппараты защиты и контакторы. И в любом случае всегда должна быть схема электросети.
Название: Re: обьединение контуров заземления
Отправлено: mastaq от 16 Май 2026, 09:29:48
Почему фазы не встретятся?
При объединении контуров заземления (стальных полос в земле) потенциалы «земли» выравниваются.
•   Если в Доме №1 фаза А, а в Доме №2 фаза В, то заземлители — это не нагрузка, они не «потребляют» ток между фазами.
•   Даже если возникнет авария (пробой фазы А на заземление) в первом доме, потенциал на контуре заземления кратковременно поднимется, но благодаря объединению, он поднимется равномерно и во втором доме. Человек, касающийся корпусов приборов в обоих зданиях, не попадет под разность потенциалов

но если во втором доме тоже произойдет авария, то произойдет межфазное короткое замыкание (КЗ) между разными фазами через землю, что вызовет лавину опасных последствий
Название: Re: обьединение контуров заземления
Отправлено: AlexZhuk от 17 Май 2026, 10:22:35
но если во втором доме тоже произойдет авария, то произойдет межфазное короткое замыкание (КЗ) между разными фазами через землю, что вызовет лавину опасных последствий
Богатая у вас фантазия. Или с двойными замыканиями на землю в сетях с изолированной нейтралью путаете.