Киловольт
		Безопасное производство работ => Безопасность работ в электроустановках => Тема начата: blastbeat от 26 Май 2020, 16:37:22
		
			
			- 
				Подскажите пункт правил 
 1. Допускающий либо запрещающий выполнение отключения выключателя нагрузки со стороны 6кВ трансформатора 6/0.4, находящегося под напряжением  без нагрузки, в порядке текущей эксплуатации и
 2. Допускающий либо запрещающий выполнять эту работу единолично работнику из числа оперативно-ремонтного персонала, находящемуся на смене и имеющему гр. по эб 4 до и выше.
- 
				Самому интересно. Похожие вопросы всплывали на канале уже не раз.
 Мне кажется, что в местных инструкциях пишут, и на этом все.
 Или так: в паспорте на выключатель нагрузки написано должно быть, что он "предназначен для отключения ... тыры-пыры". И там точно (насколько помню) указывается, что готово он без вреда для себя отключить ток холостого хода трансформатора.
 А еще и такой: что нужно отключить первым при выводе трансформатора в ремонт - выключатель на стороне ВН или автомат на НН? С мое точки зрения нет абсолютно никакой разницы, так как они предназначены для коммутации номинальных токов. Вот при наличия разъединителя на стороне ВН - тут понятно, автомат в первую очередь обязательно. Кстати, один раз готовил так себе рабочее место на КТП и чуть не влетел (торопиться вредно).
 Вот интересный документ, но мне кажется, что он касается электрических станций и сетей РФ.
 Правила переключений в электроустановках (Утверждены приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757) (https://docviewer.yandex.ru/view/285175392/?page=1&*=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%3D&lang=ru)
 В нем писано:
 146. Допускаются отключение и включение разъединителями (отделителями) без превышения допустимых величин коммутируемых токов, указанных в инструкции по эксплуатации:
 - трансформаторов напряжения;
 - нейтралей силовых трансформаторов;
 - заземляющих дугогасящих реакторов при отсутствии в сети тока замыкания на землю;
 - намагничивающего тока силовых трансформаторов напряжением от 6 до 500 кВ;
 - включенных выключателей для их шунтирования и расшунтирования;
 - зарядного тока и тока замыкания на землю ВЛ и КЛ;
 - зарядного тока шин и присоединений (оборудования), кроме конденсаторных батарей;
 - уравнительных токов и токов замыкания сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 5 % в кольцевых сетях напряжением 6 и 10 кВ;
 - тока нагрузки трехполюсными разъединителями наружной установки напряжением 10 кВ и ниже.
 148. Перед отключением выключателя нагрузки должно быть проверено значение тока в отключаемой цепи, которое не должно превышать значение номинального тока аппарата. Теперь по количеству человек, участвующих в переключениях:
 31. Переключения на объекте электроэнергетики должны производиться единолично (без участия контролирующего лица) в следующих случаях:
 - единичные переключения в электроустановках, выполняемые по команде диспетчерского персонала ДЦ, оперативного персонала ЦУС, НСО;
 - переключения в электроустановках, не отнесенные к категории сложных, при наличии исправной оперативной блокировки;
 - переключения в электроустановках, выполняемые для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в соответствии с главой VII Правил;
 - переключения в электроустановках, выполняемые дистанционно с АРМ оперативного персонала в соответствии с главами XVII - XVIII Правил.
 
- 
				Если ничего  подобного в ПТЭЭП и ПОТЭЭ нет, то ППЭ срйдёт)
			
- 
				В ПОТЭЭ есть только разделы:
 XVI. Охрана труда при выполнении технических мероприятий,
 обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения
 и
 XVII. Охрана труда при выполнении отключений
 в электроустановках
 где ни слова не сказано даже о количестве людей, производящих переключения.
 В ПТЭЭП вообще похожих разделов нет.
- 
				1) запрещено, ПОТЭЭ гл8. п8.1 работы в порядке текущей эксплуатации выполняются в электроустановках до 1000В, захотели тр-р вывести пишите наряд, ну ответ на второй вытекает из этого, можно как допускающий)
			
- 
				1) запрещено, ПОТЭЭ гл8. п8.1 работы в порядке текущей эксплуатации ...
 
 Мы сейчас про оперативные переключения. Работы в порядке текущей эксплуатации - совсем другое, а наряд - уже третье.
 А насчет:
 отключения выключателя нагрузки со стороны 6кВ трансформатора 6/0.4, находящегося под напряжением  без нагрузки, в порядке текущей эксплуатации  я, полагаю, ТС просто оговорился. Он имел в виду (я полагаю) "в процессе оперативного обслуживания электроустановок". Без всяких бланков переключений и в одно лицо.
- 
				да, оговорился, прошу прощения. я про оперативное обслуживание лицом, относящимся к оперативно-ремонтному персоналу, единолично обслуживающим закрепленную за ним электроустановку.