Здравствуйте, уважаемые. Дело вот в чем. Дали задание посчитать потребляемую лабораторией мощность. Эл. счетчик отсутствует, так как учет ведется по всему объекту в целом. Есть два щита, в них заходят два разных вводных кабеля, напрямую от трансформатора. Кабели 4-х жильные. Вопрос как, по какой формуле посчитать мощность птребляемую на момент замера тока на каждой жиле. Нагрузка несимметричная. Имеется порядка 4 двигателей на вытяжки, которые работают не постоянно, включаются периодически. Вообщем повторюсь, как посчитать потребляемую мощность не имея счетчика на этот отдельный объект? Заранее благодарю за ответ
-
Измеряешь ток в каждой фазе, складываешь, и умножаешь на фазное напряжение. Ну или если нужно узнать мощность каждой фазы в отдельности, то ток каждой фазы умножить на фазное напряжение.
-
Спасибо за ответ. Я так и посчитал, просто хотелось еще раз убедиться что правильный расчет)
-
Измеряешь ток в каждой фазе, складываешь, и умножаешь на фазное напряжение. Ну или если нужно узнать мощность каждой фазы в отдельности, то ток каждой фазы умножить на фазное напряжение.
Добавлю свои 5 копеек: не просто на фазное напряжение, а на то, которое измерено в момент измерения тока. Так точнее будет.
-
Спасибо за 5 копеек) я про это тоже подумал, но потом, когда считал уже)
-
Измеряешь ток в каждой фазе, складываешь, и умножаешь на фазное напряжение. Ну или если нужно узнать мощность каждой фазы в отдельности, то ток каждой фазы умножить на фазное напряжение.
Добавлю свои 5 копеек: не просто на фазное напряжение, а на то, которое измерено в момент измерения тока. Так точнее будет.
Это подразумивалось)