Название: ТТ с разомкнутой вторичной обмоткой.
Отправлено: WarOfNub от 11 Июнь 2022, 15:11:23
Здравствуйте. Какие могут быть последствия, если при проверке коэффициента трансформации измерительного трансформатора не закоротить не измеряемые вторичные обмотки. Например измерять ток во вторичной обмотке 1И, а обмотку 2И оставить разомкнутой?
Название: Re: ТТ с разомкнутой вторичной обмоткой.
Отправлено: Минаков Максим от 11 Июнь 2022, 15:50:00
В раскороченной обмотке появится потенциал и может шарахнуть.
Название: Re: ТТ с разомкнутой вторичной обмоткой.
Отправлено: AlexZhuk от 13 Июнь 2022, 19:05:25
В раскороченной обмотке появится потенциал и может шарахнуть.
Странно, но мы как-то пытались смоделировать эту ситуацию, но ничего не вышло. На практике при проверках просто не касаемся неиспользующихся выводов и даже близко руки не подносим. Работа в постоянном дефиците времени свое дело делает (
Название: Re: ТТ с разомкнутой вторичной обмоткой.
Отправлено: Минаков Максим от 13 Июнь 2022, 20:01:41
В раскороченной обмотке появится потенциал и может шарахнуть.
Странно, но мы как-то пытались смоделировать эту ситуацию, но ничего не вышло. На практике при проверках просто не касаемся неиспользующихся выводов и даже близко руки не подносим. Работа в постоянном дефиците времени свое дело делает (

Не зря же нам ПОТЭЭ это запрещает.